规范上说室外用水量,当建筑物成组布置时成组布置的建筑物应按消防需水量较大的相邻两座计算,请问:这个室外用水量是相邻两座分别计算体积然后室外用水量相加还是相邻两座体积相加算用水量?
规范上说室外用水量,当建筑物成组布置时成组布置的建筑物应按消防需水量较大的相邻两座计算,请问:这个室外用水量是相邻两座分别计算体积然后室外用水量相加还是相邻两座体积相加算用水量?
2楼
应该是分别计算体积,然后室外用水量相加.
回复
3楼
谢谢wanglifeng0813 ,我也是认为相加,怎么就一个人回呀,是大家都不知道吗?请高手给点意见!
回复
4楼
是较大的两个相加的
回复
5楼
应该是分别计算体积,然后较大的两个室外用水量相加.
回复
6楼
《建筑防火设计规范》的P262页条文说明解释的个人理解是:分别计算体积,然后较大的两个室外用水量相加.
回复
7楼
《建筑防火设计规范》的P262页条文说明“3 建筑物成组布置时,防火间距较小。这种状况易在其中一座建筑物发生火灾时引发较大面积的火灾,但考虑到其分隔作用,室外消防用水量可不按成组建筑物同时起火计算,而规定按成组建筑物中室外消防用水量较大的相邻两座建筑物的水量之和计算。”
我理解为:应该是相邻的两个用水量之和最大的来确定,不知道是否对?
回复
8楼
我想请教大家一个问题消防水箱的拆装方案怎么写呀
回复
9楼
请问一个小取有四栋多层公寓,其它为排屋,室外消防用水量按照多少考虑?
回复
10楼
请问按照规范哪个表计算
回复
11楼
首先,你单体建筑的体积超过10000立方了..室内消火栓是必须设,
其次,你最大用水量36L/s大于你的进水管流量,你如何能满足消防用水不被它用?
下面这图不知道你看过没.这也是规范上的..多注意后面的条文说明...
管是如何连接.我感觉图上表示的很清楚...
回复