0.4kV低压无功补偿问题
jingkong12
jingkong12 Lv.12
2005年04月21日 23:37:37
只看楼主

有一0.4kV低压配电系统,两路电源进线,单母分段运行,互为备用,一路电源检修或故障,另一段带全部负荷;如果无功补偿容量总共为140kvar;则每段母线无功为70kvar,自动投切。问题是:如果一路电源故障或检修另一路电源带全部负荷时,那么另一段母线的70kvar无功是否投入,如投入,那么没有检测到另一段母线的70kvar无功电流信号,该无功如何投切?(注意,本段母线的70kvar无功电流信号送入本段电源,并没有送给另一段电源,没有检测到另一段母线的70kvar无功电流信号,怎么投入,我疑惑中),清高手解惑!

有一0.4kV低压配电系统,两路电源进线,单母分段运行,互为备用,一路电源检修或故障,另一段带全部负荷;如果无功补偿容量总共为140kvar;则每段母线无功为70kvar,自动投切。问题是:如果一路电源故障或检修另一路电源带全部负荷时,那么另一段母线的70kvar无功是否投入,如投入,那么没有检测到另一段母线的70kvar无功电流信号,该无功如何投切?(注意,本段母线的70kvar无功电流信号送入本段电源,并没有送给另一段电源,没有检测到另一段母线的70kvar无功电流信号,怎么投入,我疑惑中),清高手解惑!
免费打赏
byecar
2005年06月25日 17:08:42
12楼

两段母线分段运行的,补偿也是分段工作的。
回复
byecar
2005年06月25日 17:11:55
13楼

两段母线分段运行的,补偿也是分段工作的。
至于为什么会过电压,这个分析起来会比较长,你去网上搜索一下“电力网中的无功潮流”类的资料就知道了
回复
jingkong12
2005年06月25日 23:30:52
14楼

我也一直认为总的补偿容量为140kvar,每段均补偿140kvar有可能过补偿,对于自动检测投切,有可能避免吧,但每段均补偿140kvar至少是一种浪费。如果平均则每段的负荷不一定很均衡,有可能一段负荷大,需要的无功多,造成该段欠补偿,达不到要求的功率因数。因此我还要请教大家:在实际设计时,每段的无功应该如何匹配呢?
回复
byecar
2005年06月26日 08:21:54
15楼
以前的旧型号补偿控制器和现在部分厂家的控制器由于取样原理的局限,容易造成过补。主要是因为它的取样量是功率因数,比如说检测到是0.85,它会投人一定电容后可能到了0.95,又超过设定值了,过段时间又会切出来,切出来又欠补偿了,又投入……又切除
现在国产大部分的控制器和所有进口的控制器都是直接检测无功功率(无功电流),检测感性电流的大小,判断该投入多少容性的电流。一般不会做到过补,而且很多控制器可以编程投切,能到达很理想的补偿效果。
回复
sdjnxhy88
2005年06月26日 10:14:03
16楼

强烈支持楼上!
回复
王若男
2005年06月26日 20:10:07
17楼
又学了很多知识!学习
回复
jacksxh
2005年09月13日 11:05:18
18楼
学习
回复
haizhong
2005年09月13日 12:28:24
19楼
回复
xianliangli
2005年09月13日 16:35:39
20楼


不间断切换电容器,这跟单台电容器的大小也有直接关系.