jingkong12
jingkong12 Lv.12
2005年04月21日 23:37:37
只看楼主

有一0.4kV低压配电系统,两路电源进线,单母分段运行,互为备用,一路电源检修或故障,另一段带全部负荷;如果无功补偿容量总共为140kvar;则每段母线无功为70kvar,自动投切。问题是:如果一路电源故障或检修另一路电源带全部负荷时,那么另一段母线的70kvar无功是否投入,如投入,那么没有检测到另一段母线的70kvar无功电流信号,该无功如何投切?(注意,本段母线的70kvar无功电流信号送入本段电源,并没有送给另一段电源,没有检测到另一段母线的70kvar无功电流信号,怎么投入,我疑惑中),清高手解惑!

有一0.4kV低压配电系统,两路电源进线,单母分段运行,互为备用,一路电源检修或故障,另一段带全部负荷;如果无功补偿容量总共为140kvar;则每段母线无功为70kvar,自动投切。问题是:如果一路电源故障或检修另一路电源带全部负荷时,那么另一段母线的70kvar无功是否投入,如投入,那么没有检测到另一段母线的70kvar无功电流信号,该无功如何投切?(注意,本段母线的70kvar无功电流信号送入本段电源,并没有送给另一段电源,没有检测到另一段母线的70kvar无功电流信号,怎么投入,我疑惑中),清高手解惑!
免费打赏
zhengjun_999
2005年04月22日 08:55:53
2楼
要想自动投切就两段都用140kvar的.如果已经做好了,那就手动投另段的.
回复
fitman
2005年04月22日 08:56:34
3楼
在这种设计中,每个补偿装置的容量选取本来就就应按所对应变压器满负荷时的补偿量来决定,因此并不存在一路电源检修时补偿量不足的情况。如果当初的设计容量选小了,那在出现检修时可把备用的一台补偿装置手动投入一些(下班时记住切除)。
回复
byecar
2005年04月22日 09:05:51
4楼
在设计时已经考虑到这个问题的,设计时单台变压器如果可以带全部负荷的话,该变压器侧的电容补偿的容量也应该能够满足带全部负荷的要求。所以你说的问题实际中是很少存在的,不存在另一段母线的电容要投入的问题,如果你认为确有必要,可采取手动投入的方式,但要注意不要过补偿,以免造成电压升高,造成控制、保护元件等用电设备因过电压而损坏
回复
jingkong12
2005年04月22日 23:22:16
5楼
感谢楼上几位!也就是说,无功补偿容量总共为140kvar;则每段母线补偿无功也为140kvar,当一路电源运行时只投入一组140kvar,对吧。另外我还有一个问题:每路电源进线的电流信号送给本段无功补偿装置,对吧?如果不送给,无功补偿装置是否不能投入啊?请指教!
回复
nlb
2005年04月23日 07:12:17
6楼

没有信号,无功补偿装置就不能自动投入,而只能手动投入。
回复
wysh
2005年04月23日 13:22:43
7楼

可以这样啊。不过检修或故障的时间也不会很长时间吧,就算不手动投切,一个月平均下来的功率因素还是应该符合标准要求的吧。
回复
zhangx336
2005年04月23日 17:10:38
8楼
但要注意不要过补偿,以免造成电压升高,造成控制、保护元件等用电设备因过电压而损坏

为什么过补偿要造成电压升高?而且正常时两个电源都运行,母联断开,那么每个都补偿140kvar,不就会过补偿了?
回复
chengyongkft
2005年04月23日 20:14:42
9楼
设一个电流转换开关,当一路工作时,把电流信号送到两个无功补偿控制器里.这样一来两路补偿都能工作.
回复
controler
2005年06月25日 11:36:14
10楼
一直关注!!!!!心中的疑问等你门来解决。。。
回复
fitman
2005年06月25日 15:21:51
11楼

这样相当于一段母线接两个主柜,这相互之间很容易出现竞争而损坏电容器。