4.3 混凝土小型空心砌体房屋
lixuan1978
lixuan1978 Lv.3
2009年03月11日 11:42:29
来自于砖混结构
只看楼主

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001第7.4.1、7.4.4条 [技术要点说明] 混凝土小型砌块作为墙体改革的材料,大力推广应用是很有必要的。为提高混凝土小型砌块房屋的抗震安全性,不仅纳入关于高度、层数限制和建筑结构布置的强制性要求,还纳入关于多层小砌块房屋设置芯柱和圈梁的要求。 1、主要内容 小砌块房屋芯柱的作用类似于砖房的构造柱,规范的要求也有一定的对应关系;混凝土小砌块房屋的圈梁要求,与砖房相比则针对砌块的特点有所调整。

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001第7.4.1、7.4.4条
[技术要点说明]
混凝土小型砌块作为墙体改革的材料,大力推广应用是很有必要的。为提高混凝土小型砌块房屋的抗震安全性,不仅纳入关于高度、层数限制和建筑结构布置的强制性要求,还纳入关于多层小砌块房屋设置芯柱和圈梁的要求。
1、主要内容
小砌块房屋芯柱的作用类似于砖房的构造柱,规范的要求也有一定的对应关系;混凝土小砌块房屋的圈梁要求,与砖房相比则针对砌块的特点有所调整。
2、相关规定,主要指《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001的下列条款:
第7.4.2条给出了芯柱的构造,包括截面尺寸、配筋、基础等。
第7.4.3条给出了替代芯柱的构造柱的具体构造。
[实施与检查的控制]
①芯柱的数量和配筋,随着设防烈度和房屋高度的增加而增加,为提高承载力而设置的芯柱,应均匀分布。
②2002年版的强制性条文,允许在外墙转角、内外墙交接处、楼电梯间四角等位置,用构造柱代替芯柱,但此时构造柱的构造与砖砌体房屋的构造柱有所不同。
[检查项目和重点检查的内容]
GB50011 7.4.1 检查芯柱设置,查看芯柱、构造柱的数量和位置。
GB50011 7.4.4 检查砌块房屋圈梁设置,查看圈梁拉通间距和圈梁配筋。
《砌体结构设计规范》GB 50003-2001(2002年局部修订)第10.4.11条
[技术要点说明]
配筋小砌块剪力墙属于装配整体式混凝土剪力墙,其墙体分体钢筋的规格要受到孔洞和灰缝的限制,钢筋的接头为搭接或非接触搭接。根据国外的经验,墙体的最小竖向和水平分布钢筋要求,只能相当于现浇钢筋混凝土剪力墙的一半,两个方向最小含钢率之和不应小于0.2%,这是对保证配筋砌体墙体最小延性和抗裂的要求,在高烈度区还要有所提高。本条规定,除抗震等级四级外,大体为我国现浇钢筋混凝土剪力墙分布筋要求的一半,并对加强部位和一般部位有所区分。
考虑到小砌块墙体中钢筋连接的特点,在《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001附录F.3.4条专门规定了不同于钢筋混凝土构件的水平和竖向分布钢筋的搭接和锢固长度要求。
[实施与检查的控制]
配筋小砌块房屋是一种装配整体式混凝土墙的结构体系,其体系主要指砌块外形尺寸为390mm×190mm×190mm、空心率为50%左右的单排孔混凝土空心砌块,砌块的肋部开有约100mm×100mm的槽口以便放置水平钢筋,使用其它规格的混凝土小型空心砌块时应慎重。这里仅对墙体的分布筋做了规定,建筑方案和结构布置仍应符合本篇2.2节的强制性要求,最大适用高度等不作为强制性要求。
[检查项目和重点检查的内容]
GB 50003 10.4.11 检查配筋砌块墙体,查看分布钢筋间距、直径和配率。