冷冻水泵的水量确定是主机还是末端水量?最近遇到这个问题,我知道不是用末端水量来确定,但不知道怎么去解释,能帮下忙吗?
冷冻水泵的水量确定是主机还是末端水量?最近遇到这个问题,我知道不是用末端水量来确定,但不知道怎么去解释,能帮下忙吗?
12楼
我一般按主机来选择。
回复
13楼
一般根据主机流量选泵,然后校核一下末端流量,赞同4楼的意见
回复
14楼
还是按《规定》来做较好!支持4楼的说法。
回复
15楼
按照主机的流量选择水泵的流量,空调系统的末端同时使用系数一般为85%左右,主机的容量也是按末端总负荷*85%来选的,所以水泵流量按主机流量来选是可以满足使用的
回复
16楼
冷冻水泵要按主机的要求范围选定。
回复
17楼
按照主机的流量选择水泵的流量,总负荷末端的要大于主机的,设计过的项目运行效果良好
回复
18楼
按 主机 选型
回复
19楼
应该是按蒸发器流量的1.1倍来选择。同意四楼解释。
回复
20楼
按主机选择。末端很少是100%全开。要是按照末端来选择,则会增加系统造价,也没啥不可
回复
21楼
同意四楼解释.
回复