冷冻水泵的水量确定是主机还是末端水量?
zhangyiting1123
2009年03月11日 10:38:23
来自于中央空调
只看楼主

冷冻水泵的水量确定是主机还是末端水量?最近遇到这个问题,我知道不是用末端水量来确定,但不知道怎么去解释,能帮下忙吗?

冷冻水泵的水量确定是主机还是末端水量?最近遇到这个问题,我知道不是用末端水量来确定,但不知道怎么去解释,能帮下忙吗?
免费打赏
sysdh2010
2010年10月15日 13:42:43
22楼
肯定按主机啦。不过要乘系数
回复
yangbeijing687
2021年08月25日 15:52:35
23楼

很多项目出现末端压力不够 主机降低时,需要增开水泵的情况这点如何控制