刚入行不久,最近设计了一小县城的污水管网,其中有段在施工时遇到了问题。还请高手指点。该施工地位于巢湖,地质条件不好,淤泥较深。1、有一段管子需穿过3条箱涵,现设计中已把管底标高降到箱涵以下,管材用的是PVC,去施工现场时,施工方说要采用抗浮措施,否则管子以后在洪水期会漂浮起来。要采用钢筋混凝土外包。2、在一段采用开挖的施工方式的的地方,污水管敷设于路旁,管底与路面高差达6~8米。实际管底与地面高差在4米左右,施工方在施工时发现路基周围的地开裂了,虽然打了6米的钢板护桩,但还是没有用。他们说要换顶管施工。

不知道大家对此有何看法?有相关的处理方案吗?