如何克服主体结构与悬挑结构部分基础存在沉降差的方案
lucky_huang
2005年04月20日 17:02:31
来自于地基基础
只看楼主

本人遇到一个工程项目,其中工程地下室面积大于上部建筑面积,超出上部建筑周界之地下室部分为悬挑,悬挑部分基底反力将远小于主体基底反力,由此主体结构与悬挑部分将存在沉降差,为克服差异可能给整体结构产生不利的影响,本设计对地基做如下处理,对上部建筑外围界限2米以外之地基土做松土处理,按设计基底标高超挖0.5米,然后原土回填至设计基底标高并整平,非松土处理区采用1:1放坡。我看了看《建筑地基处理规范》中说明:换填垫层的厚度不小于0.5米,不大于3米,是不是这个处理方案就是依据这个做的,本人工程设计经验不足,请各位高手给予指教,说明中请使用规范的名称,以便我按此查找,谢谢!

本人遇到一个工程项目,其中工程地下室面积大于上部建筑面积,超出上部建筑周界之地下室部分为悬挑,悬挑部分基底反力将远小于主体基底反力,由此主体结构与悬挑部分将存在沉降差,为克服差异可能给整体结构产生不利的影响,本设计对地基做如下处理,对上部建筑外围界限2米以外之地基土做松土处理,按设计基底标高超挖0.5米,然后原土回填至设计基底标高并整平,非松土处理区采用1:1放坡。我看了看《建筑地基处理规范》中说明:换填垫层的厚度不小于0.5米,不大于3米,是不是这个处理方案就是依据这个做的,本人工程设计经验不足,请各位高手给予指教,说明中请使用规范的名称,以便我按此查找,谢谢!
免费打赏
superstar2202
2005年04月20日 17:22:01
2楼
规范的名称是:建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)。
我顺便说一下对此问题的看法:1。不明白你的地质情况如何,2。不明白你的工程是多层还是高层。所以可能说的不是很明确。请谅解。你采取的松土处理的方法一般常规是可以的,但是你要计算准确建筑的沉降量。要考虑土的自重的影响。可是这是种模糊的方法,你很难精确的把握。建议你要设后浇带和松土处理的方法相结合。这样效果可能要好一些。
回复
herunfeng3333
2005年05月09日 19:45:32
3楼
我们这里的地质条件较好,采用的是主体后浇带的方式解决这种问题,我感觉你采用的办法很难计算准确沉降差,毕竟不安全,如果你那里地质条件不好,2楼斑竹的建议是个不错的建议;或者考虑桩基座在岩层上.
回复

相关推荐