抗扭箍筋的绑扎
xulong1016
xulong1016 Lv.3
2009年03月06日 13:59:09
只看楼主

请教各位专家一个问题:我现在负责监理的这个项目正在进行屋面框架梁的施工,巡视中发现梁模板截面尺寸(宽)比设计要小10MM,梁的抗扭箍筋加工也加大了(宽),这样导致现在的箍筋全是斜着绑扎的(因为宽度大了,放不进模板),这样会不会对结构有影响.施工单位不想整改,那么应该怎么补救

请教各位专家一个问题:
我现在负责监理的这个项目正在进行屋面框架梁的施工,巡视中发现梁模板截面尺寸(宽)比设计要小10MM,梁的抗扭箍筋加工也加大了(宽),这样导致现在的箍筋全是斜着绑扎的(因为宽度大了,放不进模板),这样会不会对结构有影响.施工单位不想整改,那么应该怎么补救
免费打赏
dushilantu
2009年03月06日 15:42:48
2楼
你是监理方,最好还是要知会一下设计。
由于梁箍开宽了,整改起来还是比较容易的,把原设计的梁改宽,拆掉梁一边的侧模重新装。:)
回复
xiaom06
2009年03月06日 17:44:13
3楼
态度问题 必须改
你问问施工有什么不改的理由吗
回复

相关推荐