关于疏散指示灯的接线
xiangxiang600
2009年03月05日 10:17:21
来自于照明工程
只看楼主

我一直都不理解疏散指示灯的接法,公司的电工说三根线分别接地线、零线、不断电的应急线,灯常亮。可是师傅又告诉我三根线分别接是接零线、正常供电线、还有不断电的应急线。如果关掉灯可以在正常供电线路上装开关。不知道谁说的对,请各位前辈们给我指导?还有哪位有应急出口灯的接线图可不可以给我共享一下?

2009年04月16日 11:25:21
22楼
11111111111111
回复
smlong
2009年04月16日 11:25:37
23楼
其实楼主的电工和师傅说的都没错,两种方案都可行。像我们现在这个项目,这些灯具的供电方案就是普通相线、不间断电源(发电机)相线、N线、PE线,并且它还自带蓄电池,可以实现多种亮灯方式。
另外,不管怎样,灯具不带电金属部位,均应接入PE线做接地保护,而不用区分它的安装高度是多少。
倘若灯具内没有预留接PE线的端子,我认为它应该是不合格的产品。在工程实践中,我见过的所有灯具内,均设了PE线端子。
回复
wwgxs
2009年04月16日 19:04:32
24楼
很好 谢谢 学习了:victory: :time: :hug:
回复
zhonghongyu0
2009年04月16日 19:24:12
25楼
学习了
21#解释很清楚
回复
changemyself
2009年04月17日 08:46:53
26楼
什么叫感应线呢?
黑线是充电线,感应到相线断电,灯就亮?又怎么解释呢?那黑线还有一个开关,怎么起作用?
请前辈解释详细一点,谢谢!:)
回复
changemyself
2009年04月17日 08:53:09
27楼
哦,看到21楼的的答复了,豁然开朗,谢谢!!!!
:loveliness: :loveliness:
回复
溜连忘返
2009年04月17日 16:13:03
28楼

一目了然啊,顶。
回复
shao7530893
2009年04月18日 13:01:56
29楼
多谢楼主提出问题,更谢二楼的给出图纸,一目了然。希望二楼(或其他同仁)能把不带蓄电池的应急灯接线给出来。
回复
yuan-tingting
2009年04月18日 14:11:22
30楼
有图就清楚多了,谢谢。
回复
sh-lnj
2009年04月19日 11:01:11
31楼
所有的照明回路均应设PE线,GB50034-2004-7.2.12
18楼:第一幅图--平时点燃亮灭可控,停电时应急点燃(带蓄电池)。
第二幅图--平时不点燃,停电时应急点燃(带蓄电池)。
请看图集08D800-4-130页
回复