关于疏散指示灯指向的问题
呆宝小小
2012年03月16日 17:30:44
只看楼主

我现在再画一个车库 我想问一个问题 我有几盏疏散指示灯 指向消防前室的 但是离这几盏疏散指示灯的地方有一个车库车道入口比离前室近, 审图说离这近让我指向车道入口 我想问下可以不 感觉这样逃不要被驶下来的车撞死的啊 呵呵

我现在再画一个车库 我想问一个问题 我有几盏疏散指示灯 指向消防前室的 但是离这几盏疏散指示灯的地方有一个车库车道入口比离前室近, 审图说离这近让我指向车道入口 我想问下可以不 感觉这样逃不要被驶下来的车撞死的啊 呵呵
呆宝小小
2012年03月18日 12:09:05
2楼
回复
呆宝小小
2012年03月19日 19:31:05
3楼
有人知道不??
回复
天空蔚蓝
2012年03月20日 00:29:59
4楼
这真是个难题,一般是最近的出口,你说的是入口,真不知道
回复
arthur@dq
2012年03月20日 09:26:13
5楼
以前我也遇到过这个问题
咨询了建筑专业,他们说车道入口不是人员疏散口;据此疏散指示不能指向车道入口。
之后做了好几个车库,审图没提过意见。
回复
artisan_paul
2012年03月20日 11:14:51
6楼
我刚看完培训记录就用到了
笔记上说车库入口不算疏散口的
回复
zzhspeed
2012年03月20日 13:52:40
7楼

是的,车库门如果只是一个卷帘门的话,无法作为疏散门使用。火灾时如果关闭着,很难打开。
回复
ontimewhq
2012年03月20日 14:55:38
8楼
人车分流啊……
常识都不懂啊,这审查师当的
回复
dsx0222
2012年03月20日 20:41:59
9楼
貌似车库入口不能作为疏散出口!因为在火灾时,汽车是很危险的!汽车库规范里面有规定吧!
回复
no3no4no5
2012年03月20日 21:55:33
10楼
要考虑防火分区,消防通道因素,有些地方虽近,但是火灾了防火卷帘放下,不能走的
回复
tbqyc
2012年03月22日 15:25:53
11楼
是的,车库门如果只是一个卷帘门的话,无法作为疏散门使用。火灾时如果关闭着,很难打开。
回复