我现在再画一个车库 我想问一个问题 我有几盏疏散指示灯 指向消防前室的 但是离这几盏疏散指示灯的地方有一个车库车道入口比离前室近, 审图说离这近让我指向车道入口 我想问下可以不 感觉这样逃不要被驶下来的车撞死的啊 呵呵
我现在再画一个车库 我想问一个问题 我有几盏疏散指示灯 指向消防前室的 但是离这几盏疏散指示灯的地方有一个车库车道入口比离前室近, 审图说离这近让我指向车道入口 我想问下可以不 感觉这样逃不要被驶下来的车撞死的啊 呵呵
2楼
回复
3楼
有人知道不??
回复
4楼
这真是个难题,一般是最近的出口,你说的是入口,真不知道
回复
5楼
以前我也遇到过这个问题
咨询了建筑专业,他们说车道入口不是人员疏散口;据此疏散指示不能指向车道入口。
之后做了好几个车库,审图没提过意见。
回复
6楼
我刚看完培训记录就用到了
笔记上说车库入口不算疏散口的
回复
7楼
是的,车库门如果只是一个卷帘门的话,无法作为疏散门使用。火灾时如果关闭着,很难打开。
回复
8楼
人车分流啊……
常识都不懂啊,这审查师当的
回复
9楼
貌似车库入口不能作为疏散出口!因为在火灾时,汽车是很危险的!汽车库规范里面有规定吧!
回复
10楼
要考虑防火分区,消防通道因素,有些地方虽近,但是火灾了防火卷帘放下,不能走的
回复
11楼
是的,车库门如果只是一个卷帘门的话,无法作为疏散门使用。火灾时如果关闭着,很难打开。
回复