疏散指示灯能否与疏散照明同回路?
yixiu346
yixiu346 Lv.3
2011年04月18日 09:16:27
只看楼主

一直困惑这个问题:疏散指示灯能否与疏散照明同回路?有没有规范规定?请高手们多多赐教!(最好能明确点)谢谢!

一直困惑这个问题:疏散指示灯能否与疏散照明同回路?有没有规范规定?请高手们多多赐教!(最好能明确点)谢谢!
yixiu346
2011年04月18日 21:20:46
2楼
希望大家能踊跃发言,大家一起讨论学习,共同学习进步!
回复
rendonglin
2011年04月18日 21:29:39
3楼
疏散指示灯能否与疏散照明同回路是可以的。
回复
qoqodu
2011年04月18日 21:47:55
4楼
我认为可以都属于应急照明,我就这么做的,审图的专家没提意见
回复
yixiu346
2011年04月18日 22:01:23
5楼
你做的是工建?他们没提?我现在想知道有没有那个规范上提及这个的
回复
ljphb
2011年04月19日 09:38:55
6楼
可以的,我一至这么设计。
回复
zl364592612
2011年04月19日 09:43:29
7楼
最好是不要 ,大家踊跃发言瑟
回复
luoxuemei86
2011年04月19日 10:47:24
8楼
一直是这样做的 疏散指示常亮 疏散照明停电时亮
回复
yixiu346
2011年04月19日 11:32:35
9楼
8楼我有几点不是很明白 你能不能帮我解答一下问题,先谢过了。
1、为何说“最好不要”?能不能讲讲具体的为什么?
2、“如果疏散照明采用无开关控制的蓄电池灯具则最好同回路”如果能实现强制点亮的前提下是不是这个跟有无开关控制就无所谓了?
3、“当然还是疏散指示是常明还是非长明的做法不一样”疏散指示还有不长明的吗?
回复
tanglijuan527
2011年04月19日 11:42:32
10楼
可以同回路,规范上没有规定疏散照明和疏散指示不能同一回路。还有能不能同一回路不是因为同是应急照明的关系,因为备用照明和疏散照明就同属应急照明,但是规范明确规定不能同一回路!
回复
tanglijuan527
2011年04月19日 11:45:49
11楼
还有看楼上有兄弟提到是否常亮和应急点亮的问题,能否同一回路和上述两个问题可以说是没一点关系,不管是不是同一回路都能实现常亮和应急点亮的控制,只是接线方式不一样而已。
回复