关于阀门水头损失的问题!
2001gps
2001gps Lv.2
2005年04月19日 15:10:16
只看楼主

请教一下,在消火栓管网计算的时候,象碟阀、截止阀等的损失怎么处理呢?

请教一下,在消火栓管网计算的时候,象碟阀、截止阀等的损失怎么处理呢?
免费打赏
neardespring
2005年04月19日 16:24:49
2楼
一般按经验估算,不过可以按照规范附录B试算一下,其原理是管件的局部损失折算成管道长度的损失来计量。比如以闸板阀为例,假如消防管道按照DN100计,流量10L/s,流速1.15m/s,则每米水损约为0.269KPa。按照附录B查得水损为0.8m的管长计,结果为该闸板阀的水损为0。215KPa,水头损失不足0.03m。所以一般的建筑,工程上水损按照1~2米即可(我有时候只算一米),不过你要是做毕业设计估计要仔仔细细的算了。
回复
2001gps
2005年04月19日 17:33:19
3楼
多谢你了!
回复