新老建筑基础离的太近,怎么处理?
花猫鱼
花猫鱼 Lv.3
2009年03月03日 18:15:07
来自于地基基础
只看楼主

老建筑:三层砖砌体结构房屋,基础为砖放角基础,具体基础情况不明。新建筑:三层框架结构,做独立柱基础。受条件所限,框架柱子外皮离原来砖墙(承重墙)边只有100mm,如果做独立柱基础,必然会影响到原有建筑的基础,想把独基做成偏心构件,不过还是不能完全避让开原有建筑基础,怎么处理一下比较好,各位帮这出出主意。

2009年03月09日 15:36:28
2楼
新建筑基础避开老基础,用基础梁和框架梁层层挑柱。
新基础承受边柱传来的弯矩,按基础偏心受压设计。
回复
w348695044
2009年03月09日 21:20:26
3楼
那要具体情况具体分析
回复
guicz
2009年03月10日 00:55:51
4楼
我也遇到此种情况,望高手不吝赐教,谢谢
回复
281382959
2009年03月10日 10:34:09
5楼
很好的东西,谢谢楼主的无私奉献。值得参考,支持支持!
又能学到不少的东西,
回复
lywhj
2010年03月13日 16:26:38
6楼
很好的东西,谢谢楼主的无私奉献。值得参考,支持支持!
又能学到不少的东西,
回复
byb2010
2010年03月20日 22:53:34
7楼
遇到过这种情况

同2楼

边柱向内移或取消。做挑梁。一般问题不大
回复
fusjs
2010年03月23日 22:13:39
8楼
考虑柱下条形基础
回复
chyjg
2010年03月24日 08:56:09
9楼
好象只能悬挑了,同意2楼。
回复
liuchen003
2010年03月24日 09:28:04
10楼
1:悬挑;2条基
回复
baihaikuo84
2010年03月24日 14:33:50
11楼
要考虑相邻建筑的基础
回复