建筑设计防火规范GB50016-2006第8.6.2条:当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。高规也有此规定。假如有一建筑设有室内外消火栓和消防水池,该建筑的引入管为一条,市政供水量能满足室外消火栓用水

建筑设计防火规范GB50016-2006第8.6.2条:当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效
容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防
水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。高规也
有此规定。
假如有一建筑设有室内外消火栓和消防水池,该建筑的引入管为一条,市政供水量能满足室外消火栓用水
量的要求,这时消防水池还需考虑室外消火栓用水量吗(因为引入管只有一条)?
免费打赏
btguy
2009年03月02日 12:19:22
2楼
当然不用了
规范里都很明确了,怎么还问这个问题。既然能够满足室外消火栓用水量的要求,当然不再需要考虑了。
回复
某日某月
2009年03月02日 13:20:16
3楼
消防水池容积计算的探讨
回复
kimiraven
2009年03月02日 16:28:26
4楼
我刚搞过这样一个工程,只有一条引入管
要包括室外消防水量。


另外又有一个工程,两路进水,师傅也要求包括室外消防水量。 搞不懂
回复
zoujian2004
2009年03月02日 22:03:15
5楼
规范的两路进水
应该是两个不同水源的意思,不是一个水源的两个引入口
回复
131285
2009年03月03日 13:37:50
6楼

那要是只有一个水源,可是水量又能满足室外水量呢,该怎么处理??