求助有关混凝土外观质量问题
wxl790812
wxl790812 Lv.2
2009年03月01日 10:30:14
只看楼主

最近气温在3~6度,浇筑的混凝土格栅待拆模时,总是掉角,掉皮,是什么原因?是不是混凝土浇筑完后受冻了,应该如何解决呢?

最近气温在3~6度,浇筑的混凝土格栅待拆模时,总是掉角,掉皮,是什么原因?
是不是混凝土浇筑完后受冻了,应该如何解决呢?
免费打赏
979899
2009年03月01日 14:41:14
2楼
应该是受冻了哈,掉皮是不是搅拌上的问题?
回复
nwepo
2009年03月02日 10:37:25
3楼
建议::) 希望有用
1、浇筑前模板一定要打磨光滑,认真上油
2、混凝土浇筑时,注意振捣,防止漏振,过振
3、浇筑完前七天一定要注意温度,尤其是夜间,可以搭设暖棚,架火炉加热温度
4、如果条件允许可以单独定做一些整体模板
5、浇筑时骨料的下落高度也要控制好,注意不要发生骨料分离现象
6、还有要考虑是否和混凝土外加剂的问题(我们工地就曾经因为外加减水引气剂的质量问题引起表面不理想)

[ 本帖最后由 nwepo 于 2009-3-4 19:35 编辑 ]
回复
shupu4261
2009年03月02日 10:58:31
4楼
拆模可能太早了点。。拆模得时候要注意点,用三角木垫
回复
fuqiang1984
2009年03月02日 12:57:48
5楼
在浇筑混凝土时,工人为了达到美观要求,在提浆收光的时候洒水收光,当时看起来很好看,温度降低受冻后表面一层就会脱落!
回复
zjhero
2009年03月02日 15:08:09
6楼
主要是保温养护问题,因在低温情况下,砼强度未达到拆模强度,在拆模的冲击荷载和剪力作用下造成的破损掉角。
回复
mazhiyong2005
2009年03月05日 22:05:57
7楼
气温低虽然也会引起砼受冻而掉角、掉皮现象,但主要还是拆模过早后受冻,应注意养护。可以采取晚拆模,或者盖保温被的方法解决。
回复
guzhouwjp2005
2009年03月10日 20:48:59
8楼
粘模吧, 浇筑前模板一定要打磨光滑,认真上油,同意3楼的看法!
回复
wxl790812
2009年03月22日 10:27:55
9楼
谢谢各位的高见,经过近一段的观察分析,确定是受冻的原因,养护保温工作没做好造成的,整改后,随之气温回升,拆模后的混凝土外观质量明显好转!再次感谢各位!!!
回复
wxl790812
2009年03月22日 10:29:43
10楼
还想请教一下,出现掉角、脱皮现象后,应该如何及时处理,使混凝土外观质量达到理想效果???
回复
wyj1640
2009年03月27日 22:44:47
11楼
用高强度的砂浆涂抹!