FFU+新风处理机组+干盘管系统的自动控制设计点子
liyouyu2003
2005年04月19日 11:22:29
只看楼主

我设计一个FFU+新风处理机组+干盘管系统,风机采用了变频控制,一台新风处理机组控制三个房间的湿度,管道式温湿度传感器安装在任一个房间内时,湿度均很难控制,温度由干盘管控制,我到了现场,发现干盘管的电动二通阀均关闭,电脑上显示温度偏低,湿度偏高,冷水阀完全打开,电加热完全打开.望各能人参与讨论.1.温湿度传感器设置在三个房间内的某一个房间的回风夹道内;2.三个房间的温湿度要求都一样,设计温湿度:22±1℃,55±5%;

我设计一个FFU+新风处理机组+干盘管系统,风机采用了变频控制,一台新风处理机组控制三个房间的湿度,管道式温湿度传感器安装在任一个房间内时,湿度均很难控制,温度由干盘管控制,我到了现场,发现干盘管的电动二通阀均关闭,电脑上显示温度偏低,湿度偏高,冷水阀完全打开,电加热完全打开.望各能人参与讨论.
1.温湿度传感器设置在三个房间内的某一个房间的回风夹道内;
2.三个房间的温湿度要求都一样,设计温湿度:22±1℃,55±5%;
3.现场实际温湿度:19.2℃,64%
4.新风机组的功能段:新风段、初效段、一次表冷段、二次表冷段、加热加湿段、风机段、中间段、中效段、出风段;
温湿度安装已经在每个房间内试过

车间内的发湿不大,该工程总共有三个系统,其它两个系统正常,偏偏这个百级系统有问题,其他两个也是百级。
只在某一个车间的回风夹道内设置温湿度传感器,温度由干盘管控制,相对湿度由新风机组控制


免费打赏
xyzjm12
2005年04月22日 10:00:59
22楼
至少加湿段也不该布在那里。
大家扯到现在楼主也不说一声问题是否解决
或是做了怎样的处理现状如何?
回复
crj1314520
2005年04月22日 19:41:41
23楼
有看过以前的空调箱。这两者之间是水洗加湿段。。。
回复
xyzjm12
2005年04月23日 11:11:32
24楼
这不一定。其实像楼主那样组段对系统没多大影响,换了我也会与其差不多,最多换一下加湿段的位置。楼主,你倒是说一下现在怎么样了?
回复
jian2194
2005年04月26日 15:40:51
25楼
crj1314520 是高手。

19.2℃,64% 升高到要求温度 22 时 相对湿度 53.9% 满足要求
说明能 除掉余湿 (奇怪拉,怎么还有那么多的人,认为除湿有问题,)

它两个系统正常。
那么可以在 这个系统的风管上 增加加热段?温度可能要单独控制 (是不是没有发热量大的机台。) 请说明你 自控 的思路。 好象是你3个房间的 热湿比线不一样。

温湿度安装已经在每个房间内试过

意思是 那一个温湿度传感器放在 3 个室内都实验过? 都是那一室 不满足要求?
回复
jian2194
2005年04月26日 15:56:41
26楼
你新风处理到什么状态送入室内的?
回复
szneo
2005年04月29日 12:38:17
27楼
探头确定没问题的话
加热量设计是不是不够啊?????
回复
wjzhang_031
2005年04月30日 11:07:55
28楼
在风管上加电加热器算了,不过管内风速不能太低
回复
xyzjm12
2005年04月30日 15:56:50
29楼
应该是热量不够
回复
da_benmao
2005年06月14日 13:28:49
30楼
我也查过,当19。6,64%等湿升温到22,湿度53。8。应该是你送的新风温度太低或新风量太大。现在室内设备没有工作,FFU,灯的热量也太小导致的。你可以查一下DDC控制,看看传感器传回的温度是否和实际值有很大的差距。最好实地校核一下传感器温度。如果真要调查清楚,可以测量一下新风出风温度,风量,算一下。
回复
lxf9555
2005年06月14日 17:49:12
31楼
如果三个房间雷同,出现这种状况的根本原因是再热不够。这在调试初期室内设备人员均未工作时常出现这种状况。如果控制方面没有问题的话,一般情况下是你的电加热功率配小了。要加大电加热功率即可解决。
回复