FFU+新风处理机组+干盘管系统的自动控制设计点子
liyouyu2003
2005年04月19日 11:22:29
只看楼主

我设计一个FFU+新风处理机组+干盘管系统,风机采用了变频控制,一台新风处理机组控制三个房间的湿度,管道式温湿度传感器安装在任一个房间内时,湿度均很难控制,温度由干盘管控制,我到了现场,发现干盘管的电动二通阀均关闭,电脑上显示温度偏低,湿度偏高,冷水阀完全打开,电加热完全打开.望各能人参与讨论.1.温湿度传感器设置在三个房间内的某一个房间的回风夹道内;2.三个房间的温湿度要求都一样,设计温湿度:22±1℃,55±5%;

我设计一个FFU+新风处理机组+干盘管系统,风机采用了变频控制,一台新风处理机组控制三个房间的湿度,管道式温湿度传感器安装在任一个房间内时,湿度均很难控制,温度由干盘管控制,我到了现场,发现干盘管的电动二通阀均关闭,电脑上显示温度偏低,湿度偏高,冷水阀完全打开,电加热完全打开.望各能人参与讨论.
1.温湿度传感器设置在三个房间内的某一个房间的回风夹道内;
2.三个房间的温湿度要求都一样,设计温湿度:22±1℃,55±5%;
3.现场实际温湿度:19.2℃,64%
4.新风机组的功能段:新风段、初效段、一次表冷段、二次表冷段、加热加湿段、风机段、中间段、中效段、出风段;
温湿度安装已经在每个房间内试过

车间内的发湿不大,该工程总共有三个系统,其它两个系统正常,偏偏这个百级系统有问题,其他两个也是百级。
只在某一个车间的回风夹道内设置温湿度传感器,温度由干盘管控制,相对湿度由新风机组控制


免费打赏
xyzjm12
2005年04月19日 13:15:34
12楼
不管哪个自控系统,都会保证“除湿优先”的动作。
而湿度下不去,温度上不来,也说明你的冷却除湿能力不够,加大暖房能力就可以解决。
回复
crj1314520
2005年04月19日 13:24:39
13楼
什么和什么吗。是全新风,,没有Y 热,天冷 了要出事的。。。
回复
liyouyu2003
2005年04月19日 21:43:17
14楼
11F的同志,你难道没见过有二次表冷的吗!你是学暖通专业的吗!!!
回复
xyzjm12
2005年04月20日 09:35:20
15楼
还真被你说中了
我只是说在这里用一次表冷就够了(要么你在这里用预冷预热、再冷再热)
三个房间用一台空调箱送风,而传感器就用一个装在某个房间的回风墙内;还有,空调箱各功能段的布置也点问题。

回复
crj1314520
2005年04月20日 10:48:34
16楼
找自动控制厂商试一下调整PI值。。。
回复
liyouyu2003
2005年04月20日 11:15:26
17楼
新风机组的功能段:新风段、初效段、一次表冷段、二次表冷段、加热加湿段、风机段、中间段、中效段、中间段、高效段、出风段,15F的同志你认为问题在那里,请指教。
回复
wjzhang_031
2005年04月20日 19:17:00
18楼
我认为楼上的组段没问题,也是我,大概也这样组。

有问题的话那就如13楼所说,没有预热,冬天冻管子怎么办? 当然那也看你在什么地方了,冬天如果温度不会低于零度,自然不用预热。

我只是很奇怪,楼上你说车间发湿量不大,而且你采用两次表冷,无非是可以把露点拉得很低,去湿能力相对于一次表冷得到进一步加强,因此经过两次表冷去湿,就算新风含湿量再大,湿度也应该完全能满足要求了啊,怎么还会偏高呢? 多出来的到底是哪里来的呢?

温度低了用再热解决。

我怀疑是不是你的控制上设置的有问题,还有就是你的仪器不准确,室内湿度实际上是满足要求的,但是它给你测大了。
回复
crj1314520
2005年04月21日 00:12:01
19楼
没有问题了,你查一下焓湿图,这一点的绝对湿度,只要把温度拉上来就正确了, 要不还有一个可能就是湿度有问题的房间是不是没有发热量大的机台。。如果这样,很难了,,夏天另外两个房间就不能除湿了,,
回复
crj1314520
2005年04月21日 00:17:33
20楼


如果用一次两次表冷,是不是之间该有个东东,要不就用一个表冷器就好了,,怕太大了不好做,做成两片就好了,,
回复
liyouyu2003
2005年04月22日 07:07:46
21楼
在两个表冷段之间设置一个中间段
回复