我设计一个FFU+新风处理机组+干盘管系统,风机采用了变频控制,一台新风处理机组控制三个房间的湿度,管道式温湿度传感器安装在任一个房间内时,湿度均很难控制,温度由干盘管控制,我到了现场,发现干盘管的电动二通阀均关闭,电脑上显示温度偏低,湿度偏高,冷水阀完全打开,电加热完全打开.望各能人参与讨论.1.温湿度传感器设置在三个房间内的某一个房间的回风夹道内;2.三个房间的温湿度要求都一样,设计温湿度:22±1℃,55±5%;
我设计一个FFU+新风处理机组+干盘管系统,风机采用了变频控制,一台新风处理机组控制三个房间的湿度,管道式温湿度传感器安装在任一个房间内时,湿度均很难控制,温度由干盘管控制,我到了现场,发现干盘管的电动二通阀均关闭,电脑上显示温度偏低,湿度偏高,冷水阀完全打开,电加热完全打开.望各能人参与讨论.
1.温湿度传感器设置在三个房间内的某一个房间的回风夹道内;
2.三个房间的温湿度要求都一样,设计温湿度:22±1℃,55±5%;
3.现场实际温湿度:19.2℃,64%
4.新风机组的功能段:新风段、初效段、一次表冷段、二次表冷段、加热加湿段、风机段、中间段、中效段、出风段;
温湿度安装已经在每个房间内试过
车间内的发湿不大,该工程总共有三个系统,其它两个系统正常,偏偏这个百级系统有问题,其他两个也是百级。
只在某一个车间的回风夹道内设置温湿度传感器,温度由干盘管控制,相对湿度由新风机组控制
2楼
“一台新风处理机组控制三个房间的湿度”——那就是说三个房间的温湿度要求基本一致?
“任一个房间内”——意思是只有一个传感器吗? 那么在每个房间都设传感器,取平均值行吗?
“湿度均很难控制”—— 都偏高还是都偏低,还是有的偏高有的偏低,这是可能你系统设计的问题了,计算的时候没算仔细?
“干盘管的电动二通阀均关闭,电脑上显示温度偏低,湿度偏高”——干盘管二通阀关闭了温度还偏低,新风过冷了吧? 湿度偏高,是不是新风除湿不够啊,或者是你的室内散湿量太大,而你当初计算的时候算得偏小?也就是说你的室内属于冷负荷并不大而湿负荷比较大的那种情况。
你后面又说“冷水阀完全打开,电加热完全打开”——这是哪跟哪啊?新风机组的冷水阀?电加热是用来再热的?(我个人很不喜欢再热,觉得浪费)
你能否说得再仔细点,用FFU说明你的净化级别并不低,温湿度要求应该比较高,也不过就三个房间,怎么会湿度难控制,温度也偏低呢?
个人感觉是你当初的计算有问题!
回复
3楼
楼主能否把你遇到的问题和现象再清晰的表述一遍,最好分出条目
1、温湿度传感器的安装是否有问题
他应该装在回风区域,避免阳光辐射,或热源直接辐射,不要安在涡流区,应该装在对精度要求较高的房间内
2、什么季节出现上述情况?
3、新风机组,有几个功能段?电加热在那?
4、系统采用何种自控装置?怎样连接的?
回复
4楼
你采用一次二次表冷,说明你的露点温度很低,所以才导致过冷,实际温度偏低。
温度上再热一下就可以解决了
但是你的湿度又偏高,是你的室内湿负荷大?还是因为冷却去湿去得不够,不过都采用两次表冷了露点温度都很低了,冷却去湿也应该到极限了,所以我估计是你的室内散湿量比较大
还有一种可能就是你的湿度传感器质量不合格根本不准确,换个新的试试。两次冷却去湿,怎么会64%,我有点想不通。是否你的新风太少,FFU的循环风量比例太大,AHU送进来的风虽然足以消除冷负荷,甚至过冷,但是无法满足消除湿负荷的要求,从而导致温度低湿度高的状况。
回复
6楼
我看了几遍还是没看懂楼主所要说的问题。
如果温湿度传感器没问题的话,那很有可能是在DDC参数设置方面出问题了;可以偿试将新风及Dry Coil的温度提高(电加热已经全部开启),我估计是冷房能力偏大,暖房能力偏小。
对了,电加热那里你是用SCR来控制的吗?别忘了查一下SCR有没有问题?因为SCR品种繁多,质量参差不齐,我就碰到过一次因SCR不工作导致暖房能力不够的事情。
回复
7楼
车间内的发湿不大,该工程总共有三个系统,其它两个系统正常,偏偏这个百级系统有问题,其他两个也是百级。
回复
8楼
只在某一个车间的回风夹道内设置温湿度传感器,温度由干盘管控制,相对湿度由新风机组控制。
回复
9楼
没有问题的吧,温度上来一点就好了,,再热好像小了,,冷水阀打开是正常了,现在显示湿度偏高,它要除湿。。调整自动控制的PI值,或许有可能解决。。。
你的空调箱好像也有点问题,没有Y热,各功能段排列顺序好像不太理想。。
回复
10楼
以上纯熟个人意见。。
回复
11楼
我到现在唯一搞不懂的就是MAU为何要用二次表冷段?
只要新风量抓得准的话,新风负荷偏差也不会太大;用一次表冷就应该可以了啊
既然只用一个传感器,那么其位置也只好是放在最不利环路。
还有,干盘管用的是一次冰水还是二次冰水?
加湿量是否选得过大?
回复