FFU+新风处理机组+干盘管系统的自动控制设计点子
liyouyu2003
2005年04月19日 11:22:29
只看楼主

我设计一个FFU+新风处理机组+干盘管系统,风机采用了变频控制,一台新风处理机组控制三个房间的湿度,管道式温湿度传感器安装在任一个房间内时,湿度均很难控制,温度由干盘管控制,我到了现场,发现干盘管的电动二通阀均关闭,电脑上显示温度偏低,湿度偏高,冷水阀完全打开,电加热完全打开.望各能人参与讨论.1.温湿度传感器设置在三个房间内的某一个房间的回风夹道内;2.三个房间的温湿度要求都一样,设计温湿度:22±1℃,55±5%;

我设计一个FFU+新风处理机组+干盘管系统,风机采用了变频控制,一台新风处理机组控制三个房间的湿度,管道式温湿度传感器安装在任一个房间内时,湿度均很难控制,温度由干盘管控制,我到了现场,发现干盘管的电动二通阀均关闭,电脑上显示温度偏低,湿度偏高,冷水阀完全打开,电加热完全打开.望各能人参与讨论.
1.温湿度传感器设置在三个房间内的某一个房间的回风夹道内;
2.三个房间的温湿度要求都一样,设计温湿度:22±1℃,55±5%;
3.现场实际温湿度:19.2℃,64%
4.新风机组的功能段:新风段、初效段、一次表冷段、二次表冷段、加热加湿段、风机段、中间段、中效段、出风段;
温湿度安装已经在每个房间内试过

车间内的发湿不大,该工程总共有三个系统,其它两个系统正常,偏偏这个百级系统有问题,其他两个也是百级。
只在某一个车间的回风夹道内设置温湿度传感器,温度由干盘管控制,相对湿度由新风机组控制


免费打赏
roots19840723
2005年11月16日 20:20:09
32楼
上面有没有设计
回复
jack_cao
2005年11月17日 15:12:59
33楼
.”现场实际温湿度:19.2℃,64% “ 根据该状态参数查焓湿图可知其绝对焓湿量已经低于室内状态点,因此新风机组除湿能力没有问题,而此时干盘管阀门全关,说明其自控原件或设置有问题。另外:不知你的控制是怎么做的,如果室内发湿不大,最好新风机组最好控制其出风恒定,这样就不会出现室内“19.2℃,64%”而新风机还再因为湿度没下来而满负荷运转的情况了,如果不这样做那么新风机组和干盘管的自控要仔细琢磨一下,分清控制顺序,优先级问题。
回复
wxx1980815
2005年11月18日 12:40:58
34楼
天哪
高手,偶来学习一下!
不错!可以学到好多东东阿!
回复
mayfrank
2005年11月25日 14:19:57
35楼
请问一下O的代号是什么意思
回复
mayfrank
2005年11月25日 14:31:28
36楼
请问一下谁会设计FFU干盘管系统我现在有只这项目,不知道那个朋友能帮帮我的忙!我只会药厂净化的设计。所以想找个朋友帮我。拜托了!可以加我QQ64481678给我留言!
回复
ouyanghongyan
2006年08月29日 10:36:07
37楼
偶是经常看
来学习的
不错不错!!
回复
kern
2006年08月29日 17:13:18
38楼
再熱量問題
回复
tianwo810306
2006年09月01日 10:58:16
39楼
哎,差距啊
回复
jundy888
2007年05月23日 09:55:40
40楼
路过,应该是新风机组再热量不够,温度升上去就可以达到要求,处理新风时,当焓差相差太大时,最好分成预冷和再冷,一个表冷器达不到那效果
回复
hnxujian
2007年05月23日 12:18:48
41楼
很想学习一下,不知楼主怎样解决的问题,能不能在这里向想进步的我谈一下解决方案,另,你的设计图能否发给我学习一下.谢谢先!hnxujian@163.com
回复

相关推荐

APP内打开