有人能告诉我怎样选这台水泵吗
yulin
yulin Lv.2
2005年04月18日 21:17:39
只看楼主

我公司现有的水泵为DK400-22型多级水泵,水泵参数为H=206,Q=380,我公司实际情况为:H=110,所用电机为10000V250KW,使得水泵运行在极低的效率之下.为解决此问题,公司购买了一台H=125M,Q=500的水泵,标称轴功率为220KW,就使用原来的250KW的电机,结果电机超负荷,厂家说只能调整出口阀门的开度使电机不过负荷就行了,我总觉得不对,但又说不出来为什么,不知众位同行能不能指点一二,我是搞电电器出生的,对这一块不太在行,但现在做到这个工作了,没法子,先谢身各位了

我公司现有的水泵为DK400-22型多级水泵,水泵参数为H=206,Q=380,我公司实际情况为:H=110,所用电机为10000V250KW,使得水泵运行在极低的效率之下.为解决此问题,公司购买了一台H=125M,Q=500的水泵,标称轴功率为220KW,就使用原来的250KW的电机,结果电机超负荷,厂家说只能调整出口阀门的开度使电机不过负荷就行了,我总觉得不对,但又说不出来为什么,不知众位同行能不能指点一二,我是搞电电器出生的,对这一块不太在行,但现在做到这个工作了,没法子,先谢身各位了
免费打赏
molv
2005年04月19日 08:22:10
2楼
调整出口阀门的开度,降低流量, 降低轴功率,使电机不过负荷,这是对的!
您注意电机的转速和中心高了吗?与水泵匹配吗?
如果转速大一倍,轴功率要大8倍!!!
回复
yulin
2005年04月19日 08:35:02
3楼
电机转速等与水泵是匹配的,厂家说只能这样工作,而且在这种工况下水泵已经达到了设计要求,只是我不懂,如果一台水泵非要在出口有较大的管阻才能正常工作,不如水泵的出口做小就行了, 我们在管路上还考虑什么管阻,不是多此一举吗?


回复
abcdea982817
2005年04月19日 14:44:07
4楼
水泵的 运行是一条曲线,有些厂家的样本不会是,多少流量和扬程,而是直接给出工作曲线,再曲线上选泵的工作点。最高扬程-对应最低流量,管口就得限流保证水获得足够的出口速度及能量;最低扬程对应最高流量要保证大的出水量,就需要较大的口径。同一台泵不可能只能有一个口径,即应该是额定流量下的额定扬程,效率最高的工况点。
回复
yulin
2005年04月19日 16:38:03
5楼
是这样的,该水泵的样本曲线看,最高扬程是140米,在125米时是500方流量,对应的电机轴功率为220KW,我厂的实际扬程为110米,管线长度为1800米,DN800,多台水泵并列工作,考虑水头损失,才选择式作点在125米,但水泵安装好后,压力表只显示1MPA不到,电机已超负荷,必须要关闭阀门调压力到1.25MPA电机电流才正常,不明所以.谢谢你的解答.
回复
lxb3323759
2005年04月19日 19:00:51
6楼
压力不到1MPA说明流量增加了,轴功率也在增加,增加多少,查一下样本曲线就知道了。用关闭阀门来调节功率,不是好办法,阀门容易损坏,节电不明显。用变频调速最节电,也能把功效控制好,但是要增加数十万元投资。最简便的办法是把叶轮切削小点,使扬程和功率符合要求。
回复
lxb3323759
2005年04月19日 19:05:49
7楼
对不起,出了乱码,再发一次。
压力不到1MPA说明流量增加了,轴功率也在增加,增加多少,查一下样本曲线就知道了。用关闭阀门来调节功率,不是好办法,阀门容易损坏,节电不明显。用变频调速最节电,也能把功效控制好,但是要增加数十万元投资。最简便的办法是把叶轮切削小一点,使扬程和轴功率符合要求。
回复
xll20040516
2005年04月21日 15:37:02
8楼
“压力表只显示1MPa不到,电机已超负荷,必须要关闭阀门调压力到1.25MPA电机电流才正常”
这时候的流量是多少?能不能提供多一些运行的数据,那样才便于查找问题。
顺便问一句:压力达到1.25MPa时,电机运行正常吗?流量如何?
回复
yulin
2005年04月22日 08:33:58
9楼
回复楼上:由于没没流量计,在阀门全开的情况下和在1.25MPa的条件下的流量都无法得知,但厂家说水泵绝对符合所给出的特性曲线,也就是说在1.25的情况下应有500的流量 ,而我们认为通过增大水头损失来使水泵正常正常工作于情于理都是不合算的.谢谢你的回复.
回复
bobo258118355
2007年08月04日 21:58:42
10楼
请教各位大哥、大姐,根据管道的口径,怎么选定水泵的口径
回复
pingduli
2007年08月06日 16:07:41
11楼
上面说的很对,就是因为出口压力太小,水泵流量增加,才超负荷的.
我们通常说的水泵闭阀启动就是这个道理.关闭水泵出水阀门,启动电机,虽然压力比较大,但流量很小,电机输出功率是很小的.
回复

相关推荐

前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开