我现在遇到这样一个问题,技术交底的时候,业主给我们提了个难题,那就是以前的一个项目,也是我们做的,办公区部分大约800多平方米,当时我们设计的都是岩棉板吊顶和隔墙,但是业主当时因为资金紧张,就都用了泡沫板(私自),如今要消防审查了,显然是通不过,业主自己也很后悔,但是目前的情况是绝对不可能全部拆了重新做,希望我们能通过增加喷淋,增设防排烟等等手段,来帮助他通过消防审查,不知道这个行不行,那位大哥有这方面的经验,请指点小第一二~~
我现在遇到这样一个问题,技术交底的时候,业主给我们提了个难题,那就是以前的一个项目,也是我们做的,办公区部分大约800多平方米,当时我们设计的都是岩棉板吊顶和隔墙,但是业主当时因为资金紧张,就都用了泡沫板(私自),如今要消防审查了,显然是通不过,业主自己也很后悔,但是目前的情况是绝对不可能全部拆了重新做,希望我们能通过增加喷淋,增设防排烟等等手段,来帮助他通过消防审查,不知道这个行不行,那位大哥有这方面的经验,请指点小第一二~~
2楼
做喷淋和排烟与材料不合格没必然联系啊
这样补救也不是办法啊
让他们改成不燃材料,嘿嘿
回复
3楼
800平米换装饰材料,费用不会太大的
若要从根本上解决问题
就是个换!
回复
4楼
我们也是这样建议的
但是业主的问题是这一层全部都在运作,办公人员,技术人员,工程师等等分成不同的隔间,都集中在这一层办公,挤得满满的,很多人,很多电脑、小的仪器,而且这里是厂子的核心,不能停下来,还有会议室。
他没地方转移,但是又不能停工,因为和业主关系比较好,他让我们帮他想办法,可是我实在想不出来,除非他消防局里有人,他的意思我也能理解,就是通过一些补救手段增加安全系数,感觉上很安全,即使出现意外也能完全得到控制,比如说增加喷淋(超过要求的2~3倍),加强防排烟。
我觉得从保护人员生命安全上讲,是没问题的,但是毕竟还是违规的,让人头疼啊
回复
5楼
皮球一定要踢好啊,
小心点为妙
小心猫吃糍糕---------脱不了爪爪
回复
6楼
说得有理,我就吃过次这样的亏,那是去年的一个案子。业主是个刚毕业的,也不知怎么进去的,只要一出什么问题第一个要找的人就是我。真的是难缠,又难以脱身,有时连星期天也不肯放过我,可怜呐~~
回复
7楼
多谢两位提醒,这个皮球一定要提出去,不能把自己陷进去。
回复
8楼
呵呵,怎么碰到的问题一样,不过好一点的是这个问题还没有成型,业主要用乙烯材料,我们就把情况反映了给他了,到时消防通不过我们不管了
回复
9楼
呵呵,都是Money惹的祸。
回复
10楼
可不可以在板子两面增加一些不燃涂料.
回复
11楼
应为不可以!
除非该不然材料增加后,耐火极限满足规范要求
回复