我设计的一个项目,空调制冷机房离的较远(150m),冷冻水管道需要埋地,以前从来没接触过这样的情况。不知道选用什么样的管材、保温怎么做,埋地管道要注意什么问题?请知道的指点一二
我设计的一个项目,空调制冷机房离的较远(150m),冷冻水管道需要埋地,以前从来没接触过这样的情况。
不知道选用什么样的管材、保温怎么做,埋地管道要注意什么问题?
请知道的指点一二
22楼
作成管沟,加几个伸缩接
回复
23楼
一、有专门的直埋管道买,已包含无缝钢管、防腐层、保温层和保护层。只需焊接即可。
回复
24楼
二、用合适的无缝钢管,按照设计要求。刷沥青漆2遍,可用聚氨酯直接发泡或者用聚苯乙烯保温,保温外刷沥青漆2遍,缠玻璃丝布2遍,即可埋地安装,接口焊接,焊接处做好防腐保温。
回复
25楼
注意埋地管道放坡尽头下面要做管井,且要安装排污阀。
回复
26楼
我的积分怎么没了???????????
回复
27楼
:) 论
文 地源热泵工程设计条.. 全国暖通空调室外气.. 冰蓄冷空调系统设计 制药车间的空调方式 图
纸 制图习题集 锅炉房建筑平面图 设计说明 常用电气控制原理图.. 软
件 2009最新斯维尔设备.. 建筑施工专业英语词.. 余热回收 电炉余热回收分析 中央空调水管道室外埋地的做法? 空调制冷机房离的较远(150m),冷冻水管道需要埋地,埋地管道要注意什么问题? 详情 评论 地板采暖 地板采暖垂直分区 请教一个地暖锅炉的问题 进水温度高对锅炉有影响吗 土锅炉配地暖问题,该怎么 [采暖供热] 集中供热“失水失热”现象让 ... happy_365 [中央空调] 估算冷负荷需要逐时计算吗? ly81851108 [商海感悟] 比尔·盖茨在中国哭了。为什 ... zimoer [注册考试] 暖通2007年专业考试案例题- ... choncghongz [通风排烟] 风管系统的风量平衡 sheng987654 [中央空调] 下载--05系列建筑标准设计 ... jy21ci [行业脉动] 住宅建筑节能资料搜集贴—— ... tianxiamingji [采暖供热] 热网推力计算 gfzh-78 [采暖供热] 关于水力平衡的疑问 mage780705 [洁净空调] 有关洁净的所有PDF档,共享上 ... deathgod007 [地板采暖] 地板采暖教程讲课 liu117jun [现场照片] SPF动物实验室 silence628 [软件共享] 尺短寸长——专业暖通软件综 ... ytp3521 [图纸点评] 压缩空气系统流程设计 sgfluiyun [资料下载] 绝版洁净空调资料
回复
28楼
楼上的是什么意思啊?
回复
29楼
如果只是供单一用户, 我还是建议直埋的经济,。
回复
30楼
个人意见。是不是南方地区。如果是南方地区,做个地沟,管子外包橡塑材料就行了,为了防潮,可外做玻钢片保护防潮
《筑友社区》建筑人的家。欢迎大家常去坐坐……
www.cnzoyo.cn
回复
31楼
我也正要做类似的事情,看了大家的讨论受益匪浅,多谢!:)