我设计的一个项目,空调制冷机房离的较远(150m),冷冻水管道需要埋地,以前从来没接触过这样的情况。不知道选用什么样的管材、保温怎么做,埋地管道要注意什么问题?请知道的指点一二
我设计的一个项目,空调制冷机房离的较远(150m),冷冻水管道需要埋地,以前从来没接触过这样的情况。
不知道选用什么样的管材、保温怎么做,埋地管道要注意什么问题?
请知道的指点一二
12楼
摘要:随着我国能源的紧缺和《可再生能源法》的颁布和实施,太阳能、地热能作为可再生能源,在建筑中的应用越来越受到人们的重视,但应用的范围仅限于太阳能提供生活热水,或单独利用地源热泵系统提供采暖、空调,而两者联合运行的实际工程很少,联合运行模式不合理。本文针对北京市某示范工程中应用的太阳能-地源热泵技术进行阐述,分析了太阳能系统与地源热泵系统联合运行的技术可行性及如何充分的利用太阳能提高地源热泵系统的效率,强调了可再生能源综合利用的必要性。
回复
13楼
有本保冷的图集可以参考参考
不管是埋地还是有管沟
回复
16楼
应该说上面几位说的都对,用地沟还是直埋都可以。但是我建议还是走地沟的好些,检修和维护方便一些。要是选用直埋管道需要找坡度,留好泄水口,不然检修时候泄水是问题啊!
我的建议:
1、地沟:选用管材大管径用螺旋焊管、小管径用无缝,保温价格高点用橡塑、低点用带铝箔离心玻璃棉(岩棉过时了),防腐可以免了(除非当地环境不好)。
2:直埋:选用管材大管径用螺旋焊管、小管径用无缝,保温用聚胺脂,防腐价格高点用高密度聚乙烯,低点用两布三油(加强级防腐)。
一分钱一分货,你看着选吧,如果不差钱的话!!!!!!!!!!!!!
回复
17楼
采用直埋,一定要做防腐
回复
18楼
16楼说的对 !
管径小于200mm用无缝,管径等于或大于200mm用螺旋焊管.
回复
19楼
做个地沟,先填层沙 管道用岩棉保温再包上层塑料膜 再填沙填土 应该就ok了
回复
20楼
个人意见同意16楼大哥的说法,不过地沟太麻烦了吧,而且对小市政其他管线影响较大,还是用直埋吧,用热水管的做法就没问题了,而且基本用不上补偿,我觉得挺省事的
回复
21楼
150米有温差吧,冷水机组出水温度要控制调低吧,有管路冷损失,别忘了,呵呵