中央空调水管道室外埋地的做法?
zfzfww
zfzfww Lv.4
2009年02月26日 18:24:28
来自于中央空调
只看楼主

我设计的一个项目,空调制冷机房离的较远(150m),冷冻水管道需要埋地,以前从来没接触过这样的情况。不知道选用什么样的管材、保温怎么做,埋地管道要注意什么问题?请知道的指点一二

我设计的一个项目,空调制冷机房离的较远(150m),冷冻水管道需要埋地,以前从来没接触过这样的情况。
不知道选用什么样的管材、保温怎么做,埋地管道要注意什么问题?
请知道的指点一二
免费打赏
fh2222
2009年03月12日 19:55:04
32楼
建议埋地,聚氨酯保温,可直接选用标准图集.
回复
guigui622
2009年03月30日 21:52:12
33楼
呵呵,路过,来学习的,这个我还没有接触过呢
回复
xinjieli8321
2009年12月11日 20:11:17
34楼
空调管道 用聚氨酯发泡保温 ,外缠玻璃丝布 刷玻璃钢漆 即可