一建筑物在80米左右如果超过80米,抗震等级为三级抗震如果没超过80米,如79米,抗震等级为四级抗震我个人认为相差不大请各位大侠讨论一下,三级抗震比四级造价高多少,每平米含钢量相差多少公斤??谢谢[ 本帖最后由 diyijimo 于 2009-2-26 16:13 编辑 ]
一建筑物在80米左右
如果超过80米,抗震等级为三级抗震
如果没超过80米,如79米,抗震等级为四级抗震
我个人认为相差不大
请各位大侠讨论一下,
三级抗震比四级造价高多少,每平米含钢量相差多少公斤??
谢谢
[
本帖最后由 diyijimo 于 2009-2-26 16:13 编辑 ]
2楼
忘记抗震等级了
补充一下:六度抗震
回复
3楼
三四级抗震几乎没差别
回复
4楼
恩,是没什么大的差别的。构造上的规定,规范通常也是拿到一起来说。
回复
5楼
差别还是相当大的。
请看看《建筑抗震规范》第6.2节“ 计算要点”,抗震验算时内力调整的各项要求都是针对一、二、三级(调整系数大于1),四级时不调整(调整系数为1)。
再看看第6.3~6.5节,框架、剪力墙、框-剪结构的各项抗震构造措施里,三级、四级还是有相当大差别的。只举一个例子,剪力墙水平和竖向分布钢筋的最小配筋率,一~三级均不应小于0.25%,四级不应小于0.20%。
回复
6楼
很好的东西,谢谢楼主的无私奉献。值得参考,支持支持!
又能学到不少的东西,
回复
7楼
谢谢
不过是剪力墙结构,调整系数应该没关系
回复
8楼
我个人的意见,相差不大:
1.板配筋应该没什么差别
2.梁配筋应该没什么差别
3.剪力墙配筋还是3级稍大一些,5楼的兄弟意见很中肯
据我估计含钢量应该在2-3Kg/建筑平米之内
回复
9楼
剪力墙水平和竖向分布钢筋的最小配筋率,一~三级均不应小于0.25%,四级不应小于0.20%。
回复
10楼
差别还是相当大的。
一个抗震,一个不抗震,相差很大的。
回复