根据流量和比摩阻选出管道直径后,再选循环泵,选出的泵的口径一般都是很比管径要小,这么做单单是为了匹配泵的口径还是有什么其它的原因?
根据流量和比摩阻选出管道直径后,再选循环泵,选出的泵的口径一般都是很比管径要小,这么做单单是为了匹配泵的口径还是有什么其它的原因?
2楼
主要问题是水泵进出口的流速通常远大于选用的管径内的流体流速。
[
本帖最后由 pldmen 于 2009-2-25 14:56 编辑 ]
回复
3楼
匹配泵的口径+减少局部阻力
回复
4楼
如果加了变径,局部阻力不是增加了么,怎么是减少呢?
回复
5楼
局阻加沿阻还是减少了。
回复
6楼
那就是说是水泵入口的压力尽可能的大一些,这样不容易发生汽蚀是吧
回复