水泵进出口为什么一般都要加变径
mimimumu
mimimumu Lv.4
2009年02月25日 08:36:35
来自于采暖供热
只看楼主

根据流量和比摩阻选出管道直径后,再选循环泵,选出的泵的口径一般都是很比管径要小,这么做单单是为了匹配泵的口径还是有什么其它的原因?

根据流量和比摩阻选出管道直径后,再选循环泵,选出的泵的口径一般都是很比管径要小,这么做单单是为了匹配泵的口径还是有什么其它的原因?
免费打赏
pldmen
2009年02月25日 10:06:16
2楼
主要问题是水泵进出口的流速通常远大于选用的管径内的流体流速。

[ 本帖最后由 pldmen 于 2009-2-25 14:56 编辑 ]
回复
skobe_5
2009年02月25日 11:30:54
3楼
匹配泵的口径+减少局部阻力
回复
mimimumu
2009年02月25日 13:05:28
4楼
如果加了变径,局部阻力不是增加了么,怎么是减少呢?
回复
lrd2334
2009年02月25日 13:32:15
5楼
局阻加沿阻还是减少了。
回复
mimimumu
2009年02月25日 15:43:25
6楼
那就是说是水泵入口的压力尽可能的大一些,这样不容易发生汽蚀是吧