请问孔径21mm的减压孔板安装在DN65的消火栓前可减压多少?
adiaidaid
adiaidaid Lv.2
2009年02月24日 09:50:33
只看楼主

请问孔径21mm的减压孔板安装在DN65的消火栓前可减压多少?在那里可以查到?

请问孔径21mm的减压孔板安装在DN65的消火栓前可减压多少?在那里可以查到?
免费打赏
f_jg2003
2009年02月24日 10:55:49
2楼
各种资料上都有孔板计算公式,比如自动喷水设计规范。
如果你的是按5L/s流量计算,安装在DN65的管道上,则损失大约0.25MPa。
回复
hhh01234567
2009年05月11日 23:09:13
3楼
靠,这问题也问,自己不知道计算阿?!
回复
璞中有玉
2009年05月12日 01:05:09
4楼
用用天正软件把!那里边有个计算的,用起来不错,不过建议楼主还是自己先笔算再说。
回复
wenhao
2009年05月20日 09:23:47
5楼
已知:
(1)选用管径:DN65;
(2)调压孔板的孔径:21(毫米);
(3)流量:5L/S
(4)流速:1.4(米/秒)

计算结果:
水头损失:H=212.91(千帕)=21.73(米水柱)。