防火阀常开还是常闭的???
xfd831
xfd831 Lv.12
2005年04月18日 09:18:46
只看楼主

一大厦28层,屋顶设排烟风机,在屋顶排烟风机处有一防火阀,请问各位大虾,这个防火阀是常开还是常闭的!!地下室都已设防火阀 非常感谢!!

一大厦28层,屋顶设排烟风机,在屋顶排烟风机处有一防火阀,请问各位大虾,这个防火阀是常开还是常闭的!!地下室都已设防火阀
非常感谢!!
免费打赏
dram2000
2005年04月18日 21:22:11
12楼
一般都是常开的,根据《建筑设计防火规范》

GBJ16—87(2001修订版)
第三节规定:

第9.3.11条 防火阀的易熔片或其他感温、感烟等控制设备一经作用,应能顺气流方向自行严密关闭,并应设有单独支吊架等防止风管变形而影响关闭的措施。

易熔片及其他感温元件应装在容易感温的部位,其作用温度应较通风系统在正常工作时的最高温度约高25℃,一般可采用72℃。
回复
小五
2005年04月19日 11:36:28
13楼
平时常闭,火灾发生时联动打开,280度是关闭
回复
ydh1981
2005年04月19日 15:23:47
14楼
楼主说的是排烟防火阀
见《高规》8.4.7
8.4.7 排烟风机可采用离心风机或采用排烟轴流风机,并应在其机房入口处设有当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证在280℃时连续工作30min。
回复
ablen
2005年04月19日 17:01:58
15楼
同意13楼。平时长闭,火灾时打开。280时关闭。
回复
fredfq
2005年04月20日 00:12:57
16楼
既然是安装在排烟风机的位置,应该是排烟阀才对。该排烟阀与消防系统联动,平时常闭,发生火灾时接受到信号动作打开,排烟气温度到280度时易熔片断开,阀门关闭。70度动作的是防火阀。