请教:有关变电站运行的问题
xjj1979
xjj1979 Lv.2
2009年02月20日 21:51:02
来自于电站工程
只看楼主

请问变电站的大虾,上了综合自动化的变电站,就是在主控室有一个综自监控台,然后后面的控制盘台和中央信号屏都去掉的变电站,倒闸操作的流程是什么。和过去相比听说是可以节省许多的时间。:)

请问变电站的大虾,上了综合自动化的变电站,就是在主控室有一个综自监控台,然后后面的控制盘台和中央信号屏都去掉的变电站,倒闸操作的流程是什么。和过去相比听说是可以节省许多的时间。:)
免费打赏
lingxuct
2009年02月21日 09:24:24
2楼
一般情况下,模拟屏和信号屏去掉后,都在后台机上显示了,倒闸流程中会缺少在模拟屏上操作的一步,其他不会变。
有了监控后,可以在后台机上查《事件记录》,监控做的好的,你的每步操作都会有记录在数据库中可查到。
回复
y502x
2010年03月21日 16:42:05
3楼
支持区管.:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
kgldq
2010年04月25日 23:57:23
4楼
时间不会节约,反而会增加,特别是位置信号不对应时,你就哭吧!呵呵:lol
回复
kgldq
2010年04月26日 00:01:06
5楼
操作流程应该是受令、出票、五防判断、传钥匙、后台操作加现场操作、回传信号、做安措、回令。:handshake