如此施工,出现如此严重的蜂窝!应该是谁的责任!
ynsm
ynsm Lv.2
2009年02月20日 17:12:08
来自于建筑施工
只看楼主

请问一下高手!C25强度的配比,用细砂、3公分碎石、普通425硅酸盐水泥。它的配比是多少!现在做这个工程的施工队是一包水泥、一车石子、一车砂的配,车子一样大。我感觉配比严重不合,我觉得应该是一包水泥、半车多点的砂、加一车石子才对。以下是他们浇筑后出现的蜂窝,请大家帮忙看看![ 本帖最后由 ynsm 于 2009-2-20 17:36 编辑 ]

请问一下高手!C25强度的配比,用细砂、3公分碎石、普通425硅酸盐水泥。它的配比是多少!现在做这个工程的施工队是一包水泥、一车石子、一车砂的配,车子一样大。我感觉配比严重不合,我觉得应该是一包水泥、半车多点的砂、加一车石子才对。以下是他们浇筑后出现的蜂窝,请大家帮忙看看!

[ 本帖最后由 ynsm 于 2009-2-20 17:36 编辑 ]

DSCF0001.JPG


DSCF0002.JPG


DSCF0003.JPG


DSCF0004.JPG


DSCF0005.JPG


DSCF0006.JPG


DSCF0007.JPG


DSCF0008.JPG


DSCF0009.JPG


DSCF0010.JPG


DSCF0011.JPG


DSCF0012.JPG


DSCF0013.JPG


DSCF0014.JPG


DSCF0015.JPG


DSCF0016.JPG


DSCF0017.JPG


DSCF0018.JPG


DSCF0019.JPG


DSCF0020.JPG

免费打赏
ymm90
2009年02月23日 20:00:43
2楼
又是一个豆腐渣工程、。
回复
ynsm
2009年02月24日 00:44:45
3楼
施工水平低下,我也没办法我们这里都是这样的施工队伍!
回复
yghboy98
2009年02月24日 09:57:53
4楼
经济要发展,先造豆腐渣
回复
wwff04
2009年02月24日 11:51:14
5楼
这里面的蜂窝明显是振捣不密实引起的,加强振捣应该能解决一部分问题
回复
shgxjxy
2009年02月24日 18:03:26
6楼
配合比不是材检站的出吗?
回复
cr13ggjq
2009年02月24日 21:06:44
7楼
配比不是咱们定的,你应该是现场试验确定的,而且根据你说的,他们的水泥用量可能不够。图片上应该反映的是振捣的问题,接缝漏浆,可能配比是有点问题,总觉得级配不合理,粗骨料太大了
回复
lf0258
2009年02月25日 10:00:19
8楼
配合比只影响砼的强度,楼主的图片是振捣不密实,与配合比没关系。

7楼说的对,配合比是试验确定的。
回复
东山
2009年03月03日 16:08:16
9楼
石子粒径明显过大,水泥过少,兄弟你不知道现在的水泥一袋才80斤;C25的配合比应由试验室出,然后在现场开盘。
回复
lyqlyqly
2009年05月06日 11:31:49
10楼
模板拼缝不严,振捣不到位,未按配合比施工(配合比应经试验室试配),现场应根据配合比进行称量计重,还有就是拆膜过早,易缺棱掉角,看样子是个豆腐渣工程。:(
回复
zhaiqingyuan
2009年05月06日 22:44:13
11楼
不错的工程!!
很明显,这是农村里的村民自己盖得‘城市商品房’。现在的人们都有了抗震的意识。
在农村,你还指望着能去弄个振捣棒么?在整个搅拌机么?
纯粹老百姓的智慧和汗水
回复