虽然问题比较简单,但是我在google上没有找到答案
虽然问题比较简单,但是我在google上没有找到答案
2楼
那我从压焓图上给你解释一下,从图上可以看出回收h2-h3的那部分热量就是全热回收,包括h2-h5,h7-h3的显热回收及h5-h7的潜热回收,显热热交换指只有温度传递的换热,潜热热交换指只有相变(这里指的是冷凝)的热交换;部分热回收一般都指的是显热回收,那要看你回收温度是多少了,如h2-h6
回复
3楼
全热就是对冷凝热全部回收;而部分热回收是对冷凝部分热回收,可能只回收湿热,没有回收潜热。
回复
4楼
我觉得您说的有点欠妥,所谓冷凝就是气态制冷剂变为液态制冷剂向热源放热的过程,制冷剂发生了相变怎么会没有潜热这个概念在里面呢!
[
本帖最后由 designer_gy 于 2009-2-20 09:09 编辑 ]
回复
5楼
真情邀请朋友们加入我新建的QQ群3687442,空调制冷技术交流。
回复
6楼
原来的冷凝器变成了蒸发器, 全热回收热交换器变成了冷凝器. 用户侧无冷媒通过.
回复
7楼
看了上述帖子,我对部分热回收的理解是:冷凝过程中显热回收过程中(2-5,7-3)任一区间段两个点之间的热量交换!
不知道理解得是否正确,请各位筒子不吝赐教!:)
回复
8楼
google一下好多答案的啊
回复
9楼
google一下好多答案的啊
回复
10楼
热回收一味的追求高温出水的前提就是以牺牲制冷效率为代价的,水温越高,压缩机耗功就越大,导致整个系统的能效比下降.所以一般热回收出水温度在45℃左右为好,个人意见.
回复
11楼
热回收原理:
热回收机组通过回收冷却水系统中的散热量,用于加热、余热生活热水或生产工艺热水,不但可以实现废热利用,减少冷凝热对环境产生的热污染,又可减少冷却塔的运行费用和噪声。热回收技术应用于低温热水的预热,使其热交换效率更高;应用于高温热水的加热,会增加冷水机组的功耗,但总功耗相对于用锅炉加热来讲还是节约很多的,所以无论是利用热回收进行预热还是加热热水,都可以节省大量的系统运行费用。
特点:
热回收机组的制热效率远远超过各种锅炉,同时又为空调系统提供冷量,是优秀的锅炉替代品。
适用于同时需要冷量和热量的项目。
热回收机组运行必须有足够的基本冷负荷,通常将热回收机组与其他单冷机组组合在一个系统中。
热回收机组可分为部分热回收和全热回收两种:
部分热回收出水温度一般在45℃左右,全热回收出水温度可达60℃。
部分热回收
适用于用户的制冷需求远远大于制热量需求的场合。主要应用于大型冷水机组,特别是离心式冷水机组中。
回复