本消防系统只用高位消防水塔供水,容量216立方,高度图纸上没有标明,室外地上式消火栓设计压力是1.0MPa,本系统只接8个室外消火栓,供水管道要求用De110的PE管,室内的是用热镀锌管。因为系统压力不高于1.0MPa,所以我准备选择金德PE100级,1.0或者1.25或者1.6MPA的三种普通PE管的一种,查了很多资料,好象消防上只能用钢丝网增强PE管,它的承压为3.3MPa以上了,是不是有点大才小用了,请问我该选择哪种压力等级的PE管呢(因为不同等级管子价格相差太大,希望在保证安全的前提下选择价位低的管子),如果用1.0MPa的PE管会不会有问题。再就是参照这个压力,各种阀门就选择普通市政供水用的阀门是否可以。谢谢!

2009年02月18日 11:33:07
2楼
消防上用PE管,我是用在室外埋地管(提供室外消火栓用水)。压力等级用过1.0MPa的也用过1.25MPa的。
回复
wyh3090
2009年02月18日 12:26:32
3楼
非常感谢,那就把1.6MPa的不要了,看是用1.0和1.25MPa中的一种。
回复
xiaohui875
2009年02月18日 14:14:36
4楼
没有用过,学习下。
不过个人感觉没有用过的材料还是和当地消防部门沟通一下比较好
回复
adyph
2009年02月18日 16:38:04
5楼
理论上钢丝网承压能达到3.5mpa,但是实际一般都是采用1.6mpa和1.0mpa,如果为了安全,我还是建议楼主用钢丝网复合管比较好一些.我之前用过,我们可以沟通一下,qq22514441
回复
xhpuaieng
2009年02月19日 22:48:17
6楼
消防管网的实验压力是使用压力的1.5倍,选管材不要忘了满足试验压力