4台三相0.37KW的风机能用一个回路供电吗?

4台三相0.37KW的风机能用一个回路供电吗?
免费打赏
lingxuct
2009年02月15日 11:23:07
2楼
4台370W的三相电机可以从一个电源供电,但必须有各自的短路保护的过载保护。
就是说每台电机有自己的空开和熔丝或热继电器。
回复
slpdx
2009年02月15日 17:49:29
3楼
可以是一个总电源,分出4条支路,不能4台一个回路,:)
回复
xuxianjie
2009年02月15日 18:24:04
4楼
可以用一个总电源开关
各个分支当然需要接触器+热继电器来进行保护和控制了
回复
xuxianjie
2009年02月15日 18:25:25
5楼
可以用一个总电源开关
各个分支当然需要接触器+热继电器来进行保护和控制了
回复
wjs6157112
2009年02月15日 20:06:06
6楼
根据 <通用用电设备配电设计规范> 2.42的规定符合下列条件之一时,数台交流电机可共用一套短路保护器
1\总计算电流不超过20A,且无选择切断
2\根据工艺要求,必须同时启停一组时机,不同时切断将危及人身设备安全时
你的4台三相0.37KW的风机如果没有特别的要求,能用一个回路供电.
回复
llove4603
2009年02月15日 20:29:19
7楼
可以 我看了一下 这样没什么问题
但我们把这种小的风机 用单相电源
如果用三相电源应该也可以
回复
混在电气
2009年02月15日 20:35:55
8楼
如果不是重要的设备,同时开关不会有什么工艺要求的话可以用。
回复
caufx
2009年02月15日 20:57:20
9楼
是这样的,有40台这样的风机,控制没有特殊要求基本同时开,如果都用自己的空开和熔丝或热继电器,那这配电箱得做多大啊,再说功率都这么小。我知道可以用一套短路保护器,就是一个断路器出4路线,但是要做4套接触器加继电器的。我现在是问可不可以用一套断路器+一个接触器+一个继电器出一路线控制4台三相0.37KW的电机???
回复
lingxuct
2009年02月15日 21:27:20
10楼
不可以!
4台电机可以共用一个空开(短路保护),任何一台的线路发生短路都会跳开关,但不能合用过载保护,因为4台电机不可能同时过载,一台电机过载时,热继电器就不会跳了。
回复
caufx
2009年02月16日 11:01:48
11楼
版主说的我明白,但是现在工程实际情况是电机太多,风机40台,开窗电机32台,均0.37KW,三相,如果按规范做,即使分两个配电柜,也得做很大的柜子啊,有没有我这种变通的做法,实际工程中有没有人做过,有多大的概率出现过载
回复