12楼
请教一下区管,这种风机和空调的风机盘管以及功率很小(每台300-700W左右)的吊顶式空调器的状况是不是类似?
通用做法好像是盘管是共用一个回路,很多也没有接触器和热继
吊顶式空调器的做法就不太清楚了,不知道有没告诉指点一下怎么做的
回复
13楼
可以这样做, 一个空开, 一个接触, 4个热继. 或者更简单的, 不要热继, 你的电机应该重要性很小, 停了也无所谓. 现场每个电机前面都有现场开关, 哪个电机烧了, 现场开关停掉, 检修, 更换, 其他三个照样工作.
回复
14楼
或者一个空开, 现场放那种带热保护的磁力启动器
回复
15楼
完全可以,风机前面安装一个插座,可以退出故障风机并进行检修。
回复