电容柜补偿问题
xiaofeng55566705
2009年02月14日 09:54:10
只看楼主

1,手,自动都可以投切2,负载投入时功率因数为0.95上下(自动状态)3,变压器为500KVA,电容为25KVAR*104,电费单上显示峰,平,谷合计力调费为1000元,功率因数为70%请教各位高手,如何解决功率因数问题?QQ634786792

1,手,自动都可以投切
2,负载投入时功率因数为0.95上下(自动状态)
3,变压器为500KVA,电容为25KVAR*10
4,电费单上显示峰,平,谷合计力调费为1000元,功率因数为70%
请教各位高手,如何解决功率因数问题?
QQ634786792
免费打赏
一指慢
2009年02月15日 14:00:20
2楼
“4,电费单上显示峰,平,谷合计力调费为1000元,功率因数为70%”
有功电量总和是多少?
回复
lingxuct
2009年02月16日 00:32:14
3楼
什么负载?用了250kvar电容补偿,功率因数只有70%(0.7)?
那“负载投入时功率因数为0.95上下(自动状态)”是什么意思?
回复
xiaofeng55566705
2009年02月16日 07:58:14
4楼
有功电量总和是15000度
回复
xiaofeng55566705
2009年02月16日 08:00:39
5楼
就是正常使用时电网的功率因数为0.95上下波动,根据需要可以自动投切
回复
wysh
2009年02月16日 08:54:09
6楼
500kVA的变压器一般是高供低计,电费单中有"变损电量"一栏,楼主如果不加入变损电量计算下平均功率因素是多少(应该大于0.9),据我猜测楼主的问题是负载使用不饱和,变压器空载的时间长所致.
PS:这种空载引起的罚款没有什么有效的处理措施......:L
回复
xiaofeng55566705
2009年02月16日 13:43:53
7楼
很有道理,0.7的功率因数是在无负载是产生的,可否将照明回路接入动力回路,以增加负载电流?
回复
wysh
2009年02月16日 15:03:15
8楼
成长来讲你们的取样CT安装的位置应该把你们所有负载电流和电容补偿电流包含一块了,无所谓将照明回路接入动力回路了.
回复
gmz225
2009年02月16日 15:37:47
9楼
还应该检查补偿控制接线,有可能接线错误导致实际补偿不足,功率因数偏低。
回复
wysh
2009年02月16日 15:49:57
10楼
接线错误的可能性有,但是不大吧,呵呵
回复
mr_yon
2009年02月16日 16:41:30
11楼
什么性质的负载,负载是否平衡?考虑动态分相补偿.
回复