由于超过30m增加排烟口,请问这可排烟口的风量该定多少?
dlldll
dlldll Lv.4
2009年02月13日 10:42:47
来自于通风排烟
只看楼主

有个丙类仓库,面积1350平方。仓库的现状是:有外窗,但是最远点距窗户大于30m按照建规,面积大于1000平方米的丙类仓库,要考虑排烟。首先考虑自然排烟。问题来了,1:窗户是有的,但这窗户的面积是否就是自然排烟口的面积呢?一般窗户都是关闭的,即使是可开启的窗户也不会老是开着呢,那这能算自然排烟口吗?不知大家平时是怎么考虑这个问题的?问题2:由于最远点距窗户大于30m,需要增加排烟口,因为本工程情况所限,只能在屋顶安装排烟风机,那么这个屋顶风机的风量该如何计算呢?

有个丙类仓库,面积1350平方。仓库的现状是:有外窗,但是最远点距窗户大于30m
按照建规,面积大于1000平方米的丙类仓库,要考虑排烟。首先考虑自然排烟。问题来了,1:窗户是有的,但这窗户的面积是否就是自然排烟口的面积呢?一般窗户都是关闭的,即使是可开启的窗户也不会老是开着呢,那这能算自然排烟口吗?不知大家平时是怎么考虑这个问题的?问题2:由于最远点距窗户大于30m,需要增加排烟口,因为本工程情况所限,只能在屋顶安装排烟风机,那么这个屋顶风机的风量该如何计算呢?
免费打赏
dlldll
2009年02月16日 08:33:57
2楼
这个屋顶排烟风机可以用屋顶自然通风器吗?
回复
dlldll
2009年02月16日 17:25:37
3楼
谢谢3楼的回复!看来想省点钱还是不行。排烟风机装了还要装280度排烟防火阀,是吧
回复
chalewen
2009年02月16日 22:09:58
4楼
排烟风机入口装280度排烟防火阀
回复
fuxiaobing83
2011年05月06日 11:05:52
5楼
我感觉是这样子的,若是安装屋顶排烟机,即按防火规范60/120这样子,但是外墙排烟这东西只要是以排烟口范围半径30m以内就行,无需再考虑窗户对排烟口位置的影响。