恒温恒湿机组内风机是否可以去除?
liyouyu2003
2005年04月19日 10:25:30
只看楼主

恒温恒湿机组的选型和设计方法恒温恒湿机组特点:1.制冷量一般在10HP-80HP之间;2.配置了电加热和电极式加湿,加热量一般富裕量较大,空调机配置加湿量均偏小,需要重新计算,一般需要加大一个型号或多配置一台;3.有额定的风量要求;4. 有额定的冷却水量要求;5.冷凝器的阻力一般在0.82-3.45mH2O;6.空调机组尺寸较小;7.温控范围:18~25,灵敏度:±1;湿控范围:50~70,灵敏度:±5;8.机外静压一般在100~550之间;9.设计条件:进风干球温度23℃,湿球温度17℃;冷却水进水温度30℃,出水温度35℃;

恒温恒湿机组的选型和设计方法
恒温恒湿机组特点:1.制冷量一般在10HP-80HP之间;2.配置了电加热和电极式加湿,加热量一般富裕量较大,空调机配置加湿量均偏小,需要重新计算,一般需要加大一个型号或多配置一台;3.有额定的风量要求;4. 有额定的冷却水量要求;5.冷凝器的阻力一般在0.82-3.45mH2O;6.空调机组尺寸较小;7.温控范围:18~25,灵敏度:±1;湿控范围:50~70,灵敏度:±5;8.机外静压一般在100~550之间;9.设计条件:进风干球温度23℃,湿球温度17℃;冷却水进水温度30℃,出水温度35℃;
一般适用在有温湿度控制或整个设计面积不大的情况下。如果该工程面积较大,系统划分较多,空调机房位置相对分散,管理和系统的控制就会带不便,也不利于能量统一分配,能源浪费较严重。在这种情况下,一般面积在大于2000m2,建议采用冷水机组+组合式空气处理机组的设计形式。
恒温恒湿机组的用途分为两块:1.恒温恒湿车间,但无净化要求;2.既有恒温恒湿要求,又需要净化等级控制;
房间的情况:1.房间内显热较大;2. 房间内显热较小;
针对以上两点进行分析:
1.从负荷方面考虑:
系统的送风量是与房间内的显热和送风温差决定的,而不是根据系统总制冷量(房间的显热和潜热)计算得出的。恒温恒湿机组制冷量一般显热占50%,潜热占50%,相当于新风占整个送风量的20%左右。当房间内显热较大,而新风量不大时,计算的送风量较大,就不能根据总制冷量选择恒温恒湿机组标定的制冷量来确定。
2.从机外余压考虑:
恒温恒湿,但无净化要求系统对空调机组的机外余压要求不高,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器等,常规的机组即可满足要求;
既有恒温恒湿要求,又需要净化等级控制的系统对空调机组的机外余压要求较高,一般系统总阻力在1100Pa~1400Pa之间,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器(初阻力50Pa,终阻力100Pa)、中效过滤器(初阻力150Pa,终阻力300Pa)、高效过滤器(初阻力250Pa,终阻力500Pa)等,常规的机组就无法满足要求。如系统需要设置二次回风,洁净式恒温恒湿机组就无法选用;一次回风的情况,恒温恒湿机组+加压箱的设计形式,由于在选择加压风机的型号时无法与恒温恒湿机组内的风机很难匹配,不同型号、不同功率的风机在串联或并联时总风量不是简单的相加,计算相对较复杂;建议在一般设计过程中尽量设计为单风机系统;
免费打赏
zhangxiaoping001
2006年02月14日 14:17:28
22楼
可以,两个系统的串联,其中一个系统的风机满足整个系统的需要
回复
yicelong
2006年05月04日 22:54:41
23楼
谢谢楼主~
回复
建能机电
2007年03月02日 11:36:05
24楼
谢谢楼主,很需要的资料
回复
逝水流年
2007年03月05日 11:02:20
25楼
楼主的问题很好,风机是不能去掉的,在净化空调工程中风机是不可以去掉的.
回复
wyhymh
2007年03月06日 09:30:05
26楼
纯属捣乱!竟然还有给捧臭脚的,不懂就虚心点!
风机在恒温恒湿机组中去除,再加个风机段当然是个好主意。只不过现场的接线、安装的工作就稍麻烦以些。
回复
xxy88
2007年03月09日 14:52:38
27楼
wyhymh讲的对头,去掉小压头的风机,换用大压头的风机是个不错的选择,至于接线等工作,请设备厂家协助解决,但是毕竟压头太大,对空调机组本身的结构的要求就很高,例如漏风等情况就不可以避免的。所以你当初应该采用恒温恒湿的 净化机组 才是比较合理的 。
回复
tht10536
2007年03月11日 10:51:26
28楼



引用比喻经典!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
samgushcn
2007年03月12日 14:17:38
29楼
风量小、由于风机性能的局限从而导致的风机压头不够怎么办?!
一、选用高压头的风机;
二、系统采用二次式风机系统也可以解决这个问题,即解决了压头不够,又可减小漏风率;