怎样计算AHU+FFU中的AHU新风量的计算
czl8227
czl8227 Lv.2
2005年04月13日 21:30:29
只看楼主

请教各们前辈,用AHU+FFU形式做100级净化房,怎样计算新风量的大小,与换次数

请教各们前辈,用AHU+FFU形式做100级净化房,怎样计算新风量的大小,与换次数
免费打赏
crj1314520
2005年06月03日 11:06:05
12楼
只是不同的说法而以,何必太在意明份了。。。。。
回复
ypwdut
2005年06月25日 18:03:21
13楼
我看过别人的设计,说新风量是取下面三种最大的
1.排风+正压
2.作业人员健康所需新鲜风量
3.按2次/h的风量
我不太明白第三项干什么用的?
回复
eqiongqiong1982
2005年06月28日 16:34:50
14楼
最新的规范中新风量的计算应该如5楼所说的。9楼所说的是老的了。
回复
zht2004
2005年06月29日 14:38:43
15楼


8错,实际就是如此!
但中国新规范的规定虽然改进了,比发达国家的规范还是有很大差异的
回复
ypwdut
2005年07月04日 12:27:52
16楼
如果MAU处理的鲜风量不足以消除室内负荷的话,那怎么办,MAU是全新风机组啊,总不能回风吧,是不是这种情况下要用回风?也就是要叫AHU了?
回复
ypwdut
2005年07月04日 12:29:10
17楼

AHU送进来的风量刚好消除负荷就行了,剩下的风量就由FFU来循环,算负荷的时候别忘了FFU的!

你说的是MAU+DCC+FFU系统形式吗
回复
zgforyou
2005年07月07日 12:25:33
18楼
DCC是什么?
回复
tiemu-512
2005年07月12日 15:35:56
19楼
DCC就是干盘管(dry cooling coil)
回复
82xjj-0513317
2005年08月19日 19:53:15
20楼
各位都学习19楼的把缩写写清楚啊好啊
我是新人
不懂
回复
angelo_yu
2005年09月24日 16:49:08
21楼
MAU的意思是:Make Up Air Handing Unit,它是全外气空气调节处理装置,是为了补充无尘室内排气、维持室内正压。
其风量为1和2+3中的最大值:
1。车间内作业人员健康所需新鲜风量; (中国-40CMH、日本-35CMH)
2。维持静压差所需补充风量;
3。补充各排风系统的排风所需新风量;
回复