怎样计算AHU+FFU中的AHU新风量的计算
czl8227
czl8227 Lv.2
2005年04月13日 21:30:29
只看楼主

请教各们前辈,用AHU+FFU形式做100级净化房,怎样计算新风量的大小,与换次数

请教各们前辈,用AHU+FFU形式做100级净化房,怎样计算新风量的大小,与换次数
免费打赏
lanying
2005年10月31日 20:51:22
22楼
不管你是采用什么系统,空调系统的内在本质是不会变化的,你入门之后就明白了!
回复
georgeqiu
2005年11月04日 14:26:42
23楼
其实基本就那些,关键就是吃透规范
回复
elephent
2006年06月02日 10:02:01
24楼

这是局部百级 对不对?为什么送的风量不用考虑FFU的风量?
回复
blooding-eyes
2006年06月05日 10:16:27
25楼
用新风基本不可能满足室内负荷要求,MAU+FFU好象都要用DDC吧,没听说用新风完全承担冷负荷的
回复
foker1985
2006年06月05日 10:43:43
26楼
我就设计一个
回复
yanyu2001
2006年06月08日 10:41:12
27楼
楼上能否把你的设计详细说一下?
回复
xyzjm12
2006年07月08日 12:27:45
28楼
如果負荷由MAU來處理,換氣次數由FFU來保證,那冷風比豈不太誇張了點?像那樣的MAU做得出來嗎?
回复
haoshi100
2006年07月08日 23:20:46
29楼
同意楼上说的,但是小百级间就另当别论啦
我刚做了个40m2的百级,AHU+FFU
没错就是AHU,做一次回风,换气次数由FFU保证
回复
yingchunt
2006年12月14日 11:05:06
30楼
MAU的意思是:Make Up Air Handing Unit,它是全外气空气调节处理装置,是为了补充无尘室内排气、维持室内正压。
其风量为1和2+3中的最大值:
1。车间内作业人员健康所需新鲜风量; (中国-40CMH、日本-35CMH)
2。维持静压差所需补充风量;
3。补充各排风系统的排风所需新风量;
21楼说得没错
不过好象有时也会再加上一条,就是按总风量的不少于10%百分比来计算,这样就是三者取其一
回复
jxjlkt
2007年01月23日 17:37:12
31楼
我是新人,从事中央空调,净化设备,安装设计的
因为刚进公司时间不长,不懂什么东西,请好心人帮帮我,谢谢了
加我QQ:258065008 教教我.....
谢谢了.....
回复

相关推荐

APP内打开