请教各们前辈,用AHU+FFU形式做100级净化房,怎样计算新风量的大小,与换次数
请教各们前辈,用AHU+FFU形式做100级净化房,怎样计算新风量的大小,与换次数
2楼
按照规范,100级以平均风速来计算送风量,0.3~0.5m/s,当然你用换气次数取大点也是一回事
新风量该怎么算还怎么算:1 补偿排风和维持正压 2 卫生风量,每人每小时不少于40立方米
取两者的较大值。
AHU送进来的风量刚好消除负荷就行了,剩下的风量就由FFU来循环,算负荷的时候别忘了FFU的!
回复
3楼
到底是MAU+FFU还是AHU+FFU?我是快要被搞糊涂了,我已经不止一次地看到了。新风量的取值该怎么取就怎么取,换气次数由FFU来保证。你的意思我明白,因为系统是全新风的,所以外气空调箱的风量你就按照室内地板面积、吊顶高度、Class 100的换气次数来算,而你所得到的风量和冷负荷根本不成比例(风量大得离谱)。
回复
4楼
上面的前辈,那我们计算新风,是不是取(正压风量+排风量)与人员风量比校大值。
回复
5楼
补偿室内排风量和保持室内正压的新风量;
保证室内每人每小时新风量不小于40立方;
二者取其大者
回复
6楼
应该是MAU啦!
回复
7楼
我这边常遇到外气空调箱简写有MAU,OAC和PAH
自净空调箱有AHU,ACU等
回复
8楼
MAU应该是全新风机组
PAH是小型新风机组,配合Fan Coil使用
总之是大家说法都不尽相同
回复
9楼
洁净室新风量:
1。作业人员健康所需新鲜风量;
2。维持静压差所需补充风量;
3。补充各排风系统的排风所需新风量;
取最大值。
回复
10楼
AHU应该是空调器
回复
11楼
哈哈,难道MAU、PAH就不是空调器了?
回复