变电所(包括高压配电室和低压配电室)的位置和大小如何确定?
ufo_516
ufo_516 Lv.6
2009年01月26日 13:11:24
只看楼主

兄弟姐妹们过年好啊~!先给大家拜年了!如标题所示,请各位高人给予指教~!小弟在这里先谢谢各位啦~!:)[ 本帖最后由 ufo_516 于 2009-1-26 13:28 编辑 ]

兄弟姐妹们过年好啊~!先给大家拜年了!
如标题所示,请各位高人给予指教~!小弟在这里先谢谢各位啦~!:)

[ 本帖最后由 ufo_516 于 2009-1-26 13:28 编辑 ]
免费打赏
zilong2002
2009年01月26日 18:11:48
2楼
看规范,看你根据负荷大小需要设计几台配电柜,留好预量,土建专业也会提条件给你

[ 本帖最后由 zilong2002 于 2009-1-26 18:42 编辑 ]
回复
lhjun150212
2009年01月26日 18:55:58
3楼
变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定:
一、接近负荷中心;
二、进出线方便;
三、接近电源侧;
四、设备运输方便;
五、不应设在有剧烈振动或高温的场所;
六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;
七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;
八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定;
九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。
大小要根据具体情况看了
回复
lingxuct
2009年01月26日 21:36:24
4楼
楼主问的有点大,高、低压变电所?!
500KV系统变电站应根据电网系统所需要的地理位置确定。
企业最高电压不会超过220KV,一个企业的总变一般设在电源过来方向厂区边沿,第二级电压送到各负荷中心区域。
负荷中心区域变电所一般做法:四层,最上层为高压配电室,三层为高压电缆层,二层为低压配电室,一层为低压电缆层,(一、二层)变压器室层高较高,低压母线直接进到低压进线柜。低压室内包括变频器柜等,高压室内包括直流屏、监控前置机柜,值班室内监控系统柜和模拟屏。
回复
ufo_516
2009年01月29日 07:40:26
5楼
多谢各位同仁的解答,4楼的兄弟,我说的是10KV的变电所!

另外,常用的抽屉柜或GGD柜,一台柜大概按多大KW估算呢?请各位赐教!:lol
回复
混在电气
2009年01月29日 12:15:18
6楼
根据你的实际情况,查查一下样本,按照规范要求的距离大概布置一下你就有数了。
回复
lingxuct
2009年01月29日 12:18:30
7楼
10KV变电所有在本区内供电和向别的区域转供电的两种,也就是4楼所说的区域负荷中心变电所。
做设计没有按“一台柜大概按多大KW估算呢?”做法的,是按需接负荷计算的,需要装几台配电柜,也是按需接负荷多少来定的。
配电柜本身本不需要用电(或者说用电极小),配电柜是为用电负荷装开关用的,它的名字已经很清楚了,是配电用的!
怎么配电就是有多少用电设备和区域,分几路从变电所出去,就需要几个配出开关,根据开关大小,一个柜内可以装多少个开关,再来定装多少台配电柜。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-1-29 12:23 编辑 ]
回复
greqinz
2009年01月29日 16:46:29
8楼
规范上都有 翻翻规范再总结一下吧
回复
youyouxixi
2009年01月29日 16:49:06
9楼
那位有资料给上传一下啊 非常感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
liusheng1980
2009年01月31日 14:09:46
10楼
2009年01月31日 15:45:29
11楼
随便先找个厂家的样本翻一下吧
回复