高层或多层地下室作为戊类仓库,如何考虑通风、排烟问题?望大家赐教。

高层或多层地下室作为戊类仓库,如何考虑通风、排烟问题?
望大家赐教。
免费打赏
toplhc
2009年01月20日 17:48:57
2楼
不设排烟,仅考虑通风,3-5次换气次数
回复
cold163icer
2009年01月21日 13:31:06
3楼
那面积小于2000平方的地下车库呢,按规范好象不用做机械排烟,那机械通风呢?
建筑面积1300平方的车库,汽车出入口大约面积20多平方,考虑自然通风可行么?
而且做了机械通风,是不是也可以考虑把机械排烟一起做了。。
回复
zhangyongsx
2009年02月02日 10:32:07
4楼
小于2000的车库可以不做排烟 如果有条件做窗井就可以不要机械通风,
排烟最好不做,排烟属于有消防设施的,要求与通风不同,而且要增加造价的
回复
gxx2006gxx
2009年04月29日 10:02:31
5楼
请问2#楼,3-5次换气次数出自哪本规范
回复
flier_01
2009年04月29日 13:34:27
6楼
小于2000的车库可以不做排烟
至于通风
如果是地下车库
应设机械通风
地上有均匀的通风窗户的车库
可不设
但是建议都设置机械通风
回复
allenhui
2009年12月20日 21:53:57
7楼
不错不错。又学到东西了。
回复
wandanny525
2009年12月22日 13:43:09
8楼

好像不对吧 通风不通风要分情况,若自然通风能提供5次|1小时就不用设置机械通风
回复
wandanny525
2009年12月22日 13:46:23
9楼
如果保证自然通风的换气次数>5 而进出口的风速小于0.5米每小时 ,就可以采用自然通风
回复
tucunaaa
2009年12月29日 21:34:03
10楼
可以不考虑排烟
回复
lanxuanyue
2009年12月29日 22:11:08
11楼
以上条件情况下,要是30米的自然排烟口达不到,是否该设排烟呢?
回复