请教家庭集中供热,室内温度过低的解决办法
chinney18
chinney18 Lv.2
2009年01月15日 20:27:57
来自于采暖供热
只看楼主

家里67.914的建筑面积,采用集中供热。室内温度不是很高,绝对达不到标准。暖气片也放气了。我想知道是不是九十度的弯头多了而影响暖气片不热。如果用软管链接无九十度弯头是否会有所改变。也就是九十度弯头是否有很大的阻力,而导致水流速度太低。如果加循环泵应该加在什么位置,还请介绍一下循环泵的品牌,价格,工作电压,功率,体积大小,噪音。管路使用的是那种好像是PPR材料,接头热熔。大家给点意见啊。最好是能解决问题的。个人认为增加水流速度,不知道加循环泵对不对。

2009年01月15日 20:58:23
2楼
管径放大一号
回复
fsb427
2009年01月18日 07:16:47
3楼
检查供回水温差,不要着急,先把问题的原因找到,才能找到有效的办法
回复
lrd2334
2009年01月18日 21:52:15
4楼
尽量不要加泵,否则邻居可遭殃了。
回复
gswwssj
2009年01月18日 23:05:36
5楼
和 弯头关系不大。分户?还是从6楼往下循环?
.和对门比较一下,在说.
回复
phoenixmoun
2009年02月01日 01:48:42
6楼
你住在几楼,是顶楼还是底层,是不是边户,采用何种集中供热方式,是地暖还是暖气片;先看过滤器是否堵塞,地暖是否积气,或者暖气片数太少;你家面积不太,采用PPR管材,估计最大的可能是PPR管热熔时局部有缩径,或者有东西堵在管道的某个地方。
回复
zzbonrun
2009年02月02日 10:39:03
7楼
室温具体有多少?
回复