风管支架布置
hust-ganjj
hust-ganjj Lv.4
2005年04月12日 15:17:14
来自于通风排烟
只看楼主

如图所示,请教大家风管支架如何布置?防火阀,消声器必须单独设置支架,风机出口短管也需要设置支架,这样的话至少需要设置3个混凝土墩子,而且风机出口短管还需要加一段圆直管才能固定牢,请教高手给我个简便省钱的支架布置方法?

如图所示,请教大家风管支架如何布置?防火阀,消声器必须单独设置支架,风机出口短管也需要设置支架,这样的话至少需要设置3个混凝土墩子,而且风机出口短管还需要加一段圆直管才能固定牢,请教高手给我个简便省钱的支架布置方法?

1113290450870.jpg

免费打赏
hust-ganjj
2005年04月12日 15:20:34
2楼
风机及风管均为室外露天,土建为不破坏防水只同意在屋顶上增加混凝土墩子,而不能自己做型钢支架直接在屋顶上!
回复
hust-ganjj
2005年04月14日 08:26:18
3楼
没人吗,汗
回复
knight0012
2005年04月14日 09:23:26
4楼
先做一小部分土建基础,上再做型钢支架啊。
回复
jswgq-55
2005年04月14日 10:06:29
5楼
楼上说得不错,有土建基础,型钢就可少用一点了。
回复
hust-ganjj
2005年04月15日 08:29:22
6楼
那是不是一定要设置3个混凝土墩子呢?至于具体的设置我是想角钢两边卡住风管或部件,而上面用通丝拉紧,不知道成不成?
回复
jswgq-55
2005年04月15日 09:31:19
7楼
哪倒不一定,可以在水泥基础上用钢材固定啊。