星三角启动接触器和热继电器如何选择?三角时电机线圈是否流的是相电流(电气杂志上说,本人认为流的是线电流),是否除以根号三?
星三角启动接触器和热继电器如何选择?三角时电机线圈是否流的是相电流(电气杂志上说,本人认为流的是线电流),是否除以根号三?
2楼
看你装在什么位置,如果是装在三角形分支点前,就和普通电机一样.
回复
3楼
如二楼所说,看你装在什么位置,如果是装在主接触器与三角接触器分支点前,就和普通电机一样,电流也按电机额定电流整定,但这样电机在星接启动时保护不够灵敏。为在星接启动时也能起到保护作用,通常都是将热继电器装在主接触器下方,但这时电流需按电机额定电流的0.58倍(即根号3分之1)整定,因为此时流过热继电器的电流实际是电机绕组的相电流。
回复
4楼
我个人认为接触器选型和热继电器值的整定和拖动方式无关,与被保护电机的额定电流整定;1.15—1.25倍的额定电流