星三角启动接触器和热继电器如何选择
zhuzi0921
zhuzi0921 Lv.2
2009年01月15日 11:45:52
来自于继电保护
只看楼主

星三角启动接触器和热继电器如何选择?三角时电机线圈是否流的是相电流(电气杂志上说,本人认为流的是线电流),是否除以根号三?

星三角启动接触器和热继电器如何选择?三角时电机线圈是否流的是相电流(电气杂志上说,本人认为流的是线电流),是否除以根号三?
免费打赏
hero2046
2009年01月18日 16:41:46
2楼
本人认为接触器热继电器按3角工作时选,
电流硬是线电流
回复
cztbs868
2009年01月19日 17:56:05
3楼
三角时电机线圈流的是相电流,主接触器流的是线电流,此时对电机而言线电流是相电流的根号三倍
回复
lvbaoquan
2009年01月22日 23:40:26
4楼
以上说的都对 呵呵:victory:
回复
qqgege_530
2009年01月24日 17:06:27
5楼
很高深的东西,不懂的了
回复
houxiaoli1614
2009年05月12日 13:11:38
6楼
好深的东西,得好好学习
回复
一指慢
2009年05月13日 23:34:16
7楼
“三角时电机线圈是否流的是相电流?”
肯定的说:是的!
回复
liliquntxj2
2009年05月14日 15:00:48
8楼
三角形接线的运行方式电机是相电流,但是你热元件能扯测得到相电流吗?肯定是线电流。
回复
inrain
2009年05月16日 07:33:40
9楼
首先问题是,什么是线电流,线路上流的电流叫线电流;什么叫相电流,三相负载上每相流的电流叫相电流
星形连接电机,很容易理解,线电流=相电流,线电压=1.732相电压
三角连接,线电流=1.732相电流,线电压=相电压

呵呵,还是概念上的问题,楼主可以抛开概念,想着星形连接比三角连接绕组上流的电流大1.732倍即可.
回复
hua045
2009年05月17日 11:13:15
10楼
对于电机来说在启动转换过程中,绕组上电流是从线电流转变为相电流,而绕组上的电压是从相电压转变为线电压。对于主接触器来讲(就是转接过程以及运行过程中始终接通的接触器),上面流过的电流永远是线电流。热继电器也是放在主路中,因此按照线电流选择。
回复
hua045
2009年05月17日 11:13:35
11楼
对于电机来说在启动转换过程中,绕组上电流是从线电流转变为相电流,而绕组上的电压是从相电压转变为线电压。对于主接触器来讲(就是转接过程以及运行过程中始终接通的接触器),上面流过的电流永远是线电流。热继电器也是放在主路中,因此按照线电流选择。
回复

相关推荐