请教:喷淋、消火栓合用稳压增压装置
comwei
comwei Lv.4
2005年04月13日 14:56:38
只看楼主

请教:喷淋水箱、消防水箱独立设置,屋顶喷淋、消火栓合用稳压增压装置,此种方式对消火栓系统和喷淋系统分别有什么要求。屋顶水箱用于起火后10min的用水量,但是稳压增压装置的流量一般都很小,如何保障消防用水量?

请教:喷淋水箱、消防水箱独立设置,屋顶喷淋、消火栓合用稳压增压装置,此种方式对消火栓系统和喷淋系统分别有什么要求。

屋顶水箱用于起火后10min的用水量,但是稳压增压装置的流量一般都很小,如何保障消防用水量?
免费打赏
wx8001
2005年04月13日 15:17:23
2楼
水量为两者之和 扬程取大的
回复
hzy1977520
2005年04月14日 11:39:23
3楼
同意上面的意见