关于规范中防火门设置的疑惑
lixiaoxin1983
2009年01月14日 14:07:40
来自于防雷减灾
只看楼主

GB50229-2006 火电厂与变电站设计防火规范燃煤电厂 5.3.3 变压器室、配电装置室、发电机小室、电缆夹层、电缆竖井等室内疏散门应为乙级防火门变电站 11.4.1 变压器室、电容器室、蓄电池室、电缆夹层、配电装置室的门应为疏散方向开启;当门外为公共走道或其他房间,该门应采用乙级防火门 疑问:1.按我的理解,只要是向疏散方向的门都为防火门,但是疏散如何理解,通向室外的算不算?2.变压器室的门按上述要求,有可能为防火门,但是一般建筑设置变压器室门带百叶窗,怎么保证防火呢?

GB50229-2006 火电厂与变电站设计防火规范
燃煤电厂 5.3.3 变压器室、配电装置室、发电机小室、电缆夹层、电缆竖井等室内疏散门应为乙级防火门
变电站 11.4.1 变压器室、电容器室、蓄电池室、电缆夹层、配电装置室的门应为疏散方向开启;当门外为公共走道或其他房间,该门应采用乙级防火门
疑问:
1.按我的理解,只要是向疏散方向的门都为防火门,但是疏散如何理解,通向室外的算不算?
2.变压器室的门按上述要求,有可能为防火门,但是一般建筑设置变压器室门带百叶窗,怎么保证防火呢?
免费打赏
lliubei
2009年01月14日 20:58:28
2楼
疑问:
1.按我的理解,只要是向疏散方向的门都为防火门,但是疏散如何理解,通向室外的算不算?

回答::直通室外且 防火间距够的话 可为一般门 如玻璃门


2.变压器室的门按上述要求,有可能为防火门,但是一般建筑设置变压器室门带百叶窗,怎么保证防火呢?

回答::朝室外的可以百叶 在建筑内部 不能设百叶
回复
lixiaoxin1983
2009年01月17日 19:55:15
3楼
谢谢啊,很大收获,我们以前只要是电气室就算防火门