手册里说:限流电抗器额定电流要按回路最大工作电流选,但我看到典设里变电站220/121/10.5,240/240/80MVA的主变10kV进线的限流电抗器额定电流选的是4000A,而按10kV 80MVA算电流有4400A,各位高手能帮我解释一下为什么选4000A么?谢谢!!
但我看到典设里变电站220/121/10.5,240/240/80MVA的主变10kV进线的限流电抗器额定电流选的是4000A,而按10kV 80MVA算电流有4400A,各位高手能帮我解释一下为什么选4000A么?
谢谢!!